Запрограммировал систему: TRIM5 (Master); FMR + MRL + MRL (Slave); стороннее оборудование (Slave); связь Modbus RTU.
Период записи Modbus переменных 1000 мс.
В FMR из TRIM5 загружаю значение AOUT.
Вопрос 1: при такой частоте загрузок происходит ли какой-то износ ячеек памяти в FMR?
В стороннее оборудование загружаю некоторые управляющие параметры.
По логике работы оборудования это требуется не часто - примерно 1 раз в 1...24 часа. Сейчас получается, что я эти параметры загружаю раз в секунду.
Вопрос 2: В общем случае какими неприятностями (износ памяти Slave?) это может грозить? На что обратить внимание? Каковы общие подходы в данном вопросе при работе по Modbus?
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 16:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Запрограммировал систему: TRIM5 (Master); FMR + MRL + MRL (Slave); стороннее оборудование (Slave); связь Modbus RTU.
Период записи Modbus переменных 1000 мс.
В FMR из TRIM5 загружаю значение AOUT.
Вопрос 1: при такой частоте загрузок происходит ли какой-то износ ячеек памяти в FMR?
В стороннее оборудование загружаю некоторые управляющие параметры.
По логике работы оборудования это требуется не часто - примерно 1 раз в 1...24 часа. Сейчас получается, что я эти параметры загружаю раз в секунду.
Вопрос 2: В общем случае какими неприятностями (износ памяти Slave?) это может грозить? На что обратить внимание? Каковы общие подходы в данном вопросе при работе по Modbus?
1) Память не используется в работе I/O модулей FMR/MRL

2) Modbus - это протокол, он передаёт какие-то числа. Что с этими числами делает конечное устройство, от протокола вообще не зависит. Собственно, программа конечного устройства и накладывает ограничения, что как где и зачем нужно и можно делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 16:47   #3
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Какой подход правильный/общепринятый?

1. Пишем из Master в Slave с максимальной частотой.
2. Пишем из Master в Slave только в случае если данные изменились (по изменению).
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 16:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Какой подход правильный/общепринятый?

1. Пишем из Master в Slave с максимальной частотой.
2. Пишем из Master в Slave только в случае если данные изменились (по изменению).
У каждого подхода есть свои плюсы и свои минусы. Каждый подход более правильный в сочетании тех или иных условий.

Если вы пытаетесь выпытать у меня универсальный рецепт "как сделать мир во всём мире", то такого рецепта нет. Что русскому хорошо, то немцу смерть (с). Вообще, ваши вопросы в стиле "вы перестали бить жену по утрам?" немного обескураживают. С чего вы взяли, что я женат?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 16:59   #5
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Я пытаюсь понять насколько распространена ситуация:
Master грузит стороннее устройство раз в секунду загружая команду On/Off
в результате плата электроники стороннего устройства через неделю/месяц говорит "Мои полномочия всё" (умерла флеш-память).
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 17:10   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Я пытаюсь понять насколько распространена ситуация:
Master грузит стороннее устройство раз в секунду загружая команду On/Off
в результате плата электроники стороннего устройства через неделю/месяц говорит "Мои полномочия всё" (умерла флеш-память).
Это зависит исключительно от радиуса закругления рук разработчиков этого устройства.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 17:29   #7
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Ожидал мнения примерно в таком виде:

1. Нет проблемы писать так часто в Slave (производитель стороннего оборудования это предусмотрел). Я постоянно/часто/иногда так делаю вообще никаких проблем.

2. О-о - это стандартные грабли и в 90% случаев так делать нельзя.

3. Вопрос специфичный и требуется запросить производителя оборудования и взять с него письменный ответ сколько раз в день можно тревожить Slave записью. В ответе должна быть гербовая печать и президент компании производителя должен подписать его кровью.

P. S. производитель стороннего оборудования крупнейшая корпорация, один из лидеров рынка в своем сегменте.
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 17:36   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Я пытаюсь понять
Я тоже пытаюсь понять какое отношение к всему сказанному имеет флеш-память.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 17:36   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Крупнейшие корпорации не застрахованы от тупых решений.

Вы знаете о том оборудовании больше. Вот и решайте, как быть.

Записывать в слейв по изменению - нормальный вариант.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 17:38   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Записывать в слейв по изменению - нормальный вариант.
Я бы сказал самый правильный вариант.
Особенно в учетом того что у сегнетиксов после записи идет чтение.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 17:48   #11
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я тоже пытаюсь понять какое отношение к всему сказанному имеет флеш-память.
Примерно такое:
на стороннем оборудовании имеется управляющая плата, к ней подключен пульт ДУ с которого пользователь может Вкл./Выкл. оборудование и задавать температуру. Состояние Вкл./Выкл. и уставка температуры энергонезависимы, т. е. при выключении питания сохраняются в энергонезависимой (например флеш) памяти.
Стандартно пользователь что-то меняет (вкл./выкл., температура) не чаще
одного раза в час (максимум).

Теперь подключаемся к этой плате по Modbus RTU и 1 раз в секунду пишем в неё желаемое состояние Вкл./Выкл. и уставку температуры.

Если производитель не предусмотрел это, то во флеш будет писаться в 3600 раз чаще чем при стандартном ручном управлении от пульта ДУ.
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 17:55   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Примерно такое:

Если производитель не предусмотрел это, то во флеш будет писаться в 3600 раз чаще чем при стандартном ручном управлении от пульта ДУ.
Я именно это и написал: https://forum.segnetics.com/showpost...79&postcount=6


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 19:17   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

для ЛЛ, используйте исторические блоки, с ними не нужно следить за всей этой чехардой.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 19:37   #14
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Использовать исторические блоки в Master?
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 20:03   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Использовать исторические блоки в Master?
где надо, там и используйте, "вместо" блоков сохранения


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 20:56   #16
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

По моему Вы не совсем поняли обсуждаемую проблему.
Я не использую блоки сохранения, поэтому заменить их не могу.
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 00:38   #17
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Насколько я понял ТС, поясню на примере частотников.
В частотниках danfoss fc-51 пофиг сколько раз по времени писать в переменные modbus.
А в частотниках веспер не пофиг, о чем производитель четко указывает в инструкции.
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.02.2023, 08:22   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Насколько я понял ТС, поясню на примере частотников.
В частотниках danfoss fc-51 пофиг сколько раз по времени писать в переменные modbus.
А в частотниках веспер не пофиг, о чем производитель четко указывает в инструкции.
просто в данфосе есть переключатель еепром-озу, а в веспере, похоже, нету.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 08:26   #19
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
P. S. производитель стороннего оборудования крупнейшая корпорация, один из лидеров рынка в своем сегменте.
Секретная корпорация, о которой ничего не может быть сказано, но один из лидеров в своем рынке.
Из опыта работы с такими организациями было выявлено следующее.
1. Они пишут куда захотят.
2. Если выходит из строя память виноваты Вы.
3. Ремонт невозможен нужно заказывать новый блок управления.
Пример блок питания 50В 4500А.
При записи значения тока и напряжения они перезаписываются во флэш. Производитель российский сделал дополнительные регистры без записи во флэш.
Пример тиристорный регулятор 600В 2000А.
При записи значения предположительно записывается во флэш и плата управления выходит из строя в течении года. Производитель иностранный ответил, что не будет разбираться с этой проблемой.
Modbus от Сегнетикса не соответствует современному стандарту V1.1b3. После записи производится чтение этих же регистров. В стандарте запись с последующим чтением это функция 23 (0x17) Read/Write Multiple registers. При такой записи (0х10) и сразу чтения (0х03) устройство может не успеть ответить. Например газоанализаторы СТГ3 и БПС 21M Аналитприбора после записи значений порогов не отвечают на запросы в течении более секунды, а записанное значение (правильное) выдают только спустя минуту, а до этого выдают старые значения. Аналитприбор говорит это устаревшие приборы, ничего делать не будем, покупайте новую серию.
Мы сделали следующее.
1. Запись по изменению заданного значения
2. Чтение holding register или coils периодически и если не совпадает с заданным значением - запись. При этом если вдруг появляются 2 мастера (бывали и такие ошибки в modbus TCP) устройство начинает дергаться. Это выявляется сразу при наладке или эксплуатацией. Второй мастер отключается. Периодическое чтение подходит, если при записи и чтении coils и holding registers выдаются те же значения. И если нужно жестко управлять устройством из одного источника.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.02.2023, 09:31   #20
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
...
Modbus от Сегнетикса не соответствует современному стандарту V1.1b3. После записи производится чтение этих же регистров. В стандарте запись с последующим чтением это функция 23 (0x17) Read/Write Multiple registers. При такой записи (0х10) и сразу чтения (0х03) устройство может не успеть ответить. ...
Тоже столкнулся с таким при управлении ПЧ - слово управления и задание частоты записываются нормально, а при чтении возникает ошибка (в ПЧ чтение этих регистров не предусмотрено).
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 11:05   #21
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Насколько я понял ТС, поясню на примере частотников.
В частотниках danfoss fc-51 пофиг сколько раз по времени писать в переменные modbus.
А в частотниках веспер не пофиг, о чем производитель четко указывает в инструкции.
Это очень точно иллюстрирует суть моего вопроса.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Секретная корпорация, о которой ничего не может быть сказано, но один из лидеров в своем рынке.
Намеренно не указываю тип и марку оборудования, чтобы обсудить проблему в более общих чертах и выработать для себя общий подход к её решению.
Вы этому поспособствовали описав свой опыт.
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 15:20   #22
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Поступила некоторая информация от производителя оборудования.
Если кратко, то точных данных получить скорее всего не удастся.

Поэтому надо реализовать запись переменных Modbus из TRIM5 (Master) в Slave только в случае:

1. Изменилась переменная в FBD.

или

2. Считанное значение из Slave не равно значению в FBD.

Подскажите как реализовать/где настроить, может быть есть примеры.

Сейчас у меня в Logix записана карта переменных.
Изображения
Тип файла: jpg Карта переменных.jpg (64.0 Кбайт, 14 просмотров)
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 15:24   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Подскажите как реализовать/где настроить, может быть есть примеры.
В справке SMlogix.

Цитата:
Если кратко, то точных данных получить скорее всего не удастся.
Разве вам тот сторонний производитель не должен предоставить все данные, фото плат, исходники и прочее?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 15:26   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Modbus от Сегнетикса не соответствует современному стандарту V1.1b3. После записи производится чтение этих же регистров.
Никакого несоответствия с точки зрения модбаса. Другой вопрос что не все устройства поддерживают чтение

Цитата:
В стандарте запись с последующим чтением это функция 23 (0x17) Read/Write Multiple registers.
И 22-я и 23-я замечательные функции но устройства их поддерживающие можно пересчитать по пальцам одной руки.

Цитата:
При такой записи (0х10) и сразу чтения (0х03) устройство может не успеть ответить.
При правильном таймауте ответит. А вот что будет в ответе это уже вопрос к его разработчикам.
С 23-ей функцией картина будет еще хуже.

Цитата:
Например газоанализаторы СТГ3 и БПС 21M Аналитприбора после записи значений порогов не отвечают на запросы в течении более секунды
У меня куча приборов для которых таймаут требуется от 3-х до десяти секунд.

Цитата:
Мы сделали следующее.
1. Запись по изменению заданного значения
В любые настроечные по изменению. В выходы можно и циклически, естественно кроме таких случаев.
Цитата:
на стороннем оборудовании имеется управляющая плата, к ней подключен пульт ДУ с которого пользователь может Вкл./Выкл. оборудование и задавать температуру
Но это уже руки....


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 15:30   #25
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В справке SMlogix.
Спасибо! Это очевидно.
Не стоило тратить свое время на бесполезный ответ.
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 15:32   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Спасибо! Это очевидно.
Не стоило тратить свое время на бесполезный ответ.
Я правильно понимаю, что чтение справки, содержащей прямые ответы на ваши вопросы, вы считаете чем-то недостойным для специалиста?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 15:33   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
Тоже столкнулся с таким при управлении ПЧ - слово управления и задание частоты записываются нормально, а при чтении возникает ошибка (в ПЧ чтение этих регистров не предусмотрено).
Ну тогда подправьте в контроллере файлик load_files.req - уберите чтение.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 15:35   #28
tk44
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Адрес: Кострома
Сообщения: 26
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Разве вам тот сторонний производитель не должен предоставить все данные, фото плат, исходники и прочее?
Должен, и фактом отсутствия этих данных, он получил минус в свою репутацию. И таким образом он уменьшил свои шансы продать мне свою продукцию.
Причем не факт, что виноват именно вендор, а не ленивая техподдержка российского дистрибьютора.


Добавлено через 29 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что чтение справки, содержащей прямые ответы на ваши вопросы, вы считаете чем-то недостойным для специалиста?
О, это неповторимое послевкусие общения с техподдержкой Segnetics.

Справка прочитана, но т. к. я пока не совсем уверен в психоэмоциональном статусе сотрудников мне отвечающих, а следовательно не могу исключить возникновения травмирующего опыта при чтении отзыва о ее качестве, удобстве и полноте, то не буду пока его писать.

Теперь по делу:

Господа/товарищи/чуваки вы не находите, что это несколько непрофессионально растекаться тоннами воды на достаточно конкретные вопросы. Я понимаю, что юзеры достали своей тупизной, ленью и т. п.

Но такое поведение отдаляет нас от наших целей. Гораздо эффективнее помогли, направили - я решил задачу, получил деньги - купил следующую порцию оборудования Segnetics, Segnetics получил деньги.
Зуб даю, схема рабочая.
tk44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 16:19   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Гораздо эффективнее помогли, направили - я решил задачу, получил деньги
В справке есть прямые ответы на ваши вопросы. Если там что-то непонятно написано, давайте разберём написанное, объясним вам, исправим справку.



Цитата:
Сообщение от tk44 Посмотреть сообщение
Зуб даю, схема рабочая.
Зуб даю, что схема, когда голодному дают удочку, гораздо эффективнее, чем когда ему дают рыбу. Вы быстрее решаете задачи, быстрее получаете деньги.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 16:31   #30
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Частота записи из Master в Slave по Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Никакого несоответствия с точки зрения модбаса. Другой вопрос что не все устройства поддерживают чтение
Это несоответствие с точки зрения модбаса. Фукция записи в контроллерах сегнетикс дополнена функцией чтения. Функция записи без функции чтения невозможна. И это не другой, а тот самый вопрос.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
С 23-ей функцией картина будет еще хуже.
С чего бы это должно быть хуже?
Пруфы???


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024