Два года назад поставили на объект шкаф управления вентиляцией с pixel-2511 программа из конструктора. Всё работало, уставки можно было изменить.
Сегодня вызвал заказчик, суть проблемы:
При попытке изменить уставку, которая задается вводом числа, в настройки записывается не введенная уставка, а ноль.
Пляски с бубном позволили выяснить, что input number кроме ноля ничего не выдаёт. выходы sync и ready работают.
Вылечить удалось только форматированием контроллера.
За всё время использования сталкиваюсь с этим впервые. Может быть у кого-то есть соображения по поводу причины?
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 13:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: отказал input number

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
При попытке изменить уставку, которая задается вводом числа, в настройки записывается не введенная уставка, а ноль.
Пляски с бубном позволили выяснить, что input number кроме ноля ничего не выдаёт. выходы sync и ready работают.
Вылечить удалось только форматированием контроллера.
За всё время использования сталкиваюсь с этим впервые. Может быть у кого-то есть соображения по поводу причины?
Нет, вы первый, кто об этом сообщает с 2007 года.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024