|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.01.2022, 16:07 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с аналоговыми входами (решено)
С matrix 1020-70 проблема следующего характера: периодически теряются значения с аналоговых входов (к входам AI1-AI3 подключено 3 датчика тсм50 и 1 датчик 4-20 mA на AI8), потеря происходит или кратковременным отключением всех датчиков или датчик 4-20 показывает 2-3 mA потом приходит в норму. Датчик 4-20 запитывал и от отдельного БП и от БП ПЛК. При этом никаких системных аварий не возникает, подскажите как можно исправить?
|
27.01.2022, 16:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Цитата:
2) А что показывает амперметр, подключенный последовательно с датчиком 4..20 мА? Стоит на месте, когда контроллер теряет показания или прыгает вместе с контроллером? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.01.2022, 16:43 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Matrix я сбросил до заводских настроек и обновил путем форматирования из SMlogix 3.34.0091. Мультиметр, подключенный последовательно в цепь датчика показывает те же значения что в отладке в SMlogix показывает на входе.
|
27.01.2022, 16:58 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
В момент сбоя показания контроллера и показания мультиметра дёргаются одновременно?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.01.2022, 16:59 | #5 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Да, может быть заменить датчик, и почему тогда зависают на месте или уходят в обрыв датчики ТСМ 50?
|
27.01.2022, 17:05 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Цитата:
Будем искать проблему в схеме. А у контроллера, возможно, срабатывает защита AIN. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.01.2022, 17:28 | #7 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Схему приложил, фото смогу только завтра. Собрано все по схеме так как собирал сам. Датчик уровня топлива не подключен, реле сухого хода работает как дискретный сигнал.
P.S. по такой же схеме было собрано еще два шкафа, но таких проблем не было. |
27.01.2022, 17:48 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Если есть второй Матрикс на проверку, то процесс можно ускорить. Но пока я думаю, что где-то не проложен провод или недотянут клеммник.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.01.2022, 14:21 | #9 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Проблема решилась заменой ПЛК (падение 4-20 mA прекратилось), заметил интересную вещь: во время отладки на исправном ПЛК при отключении датчика (ТСМ 50) на аналоговом входе фиксируется значение 900000 (мог ошибиться в количестве нулей), на неисправном ПЛК значение не фиксируется и постоянно меняется (иногда значение на входе становится равным нулю). Сопротивление датчика (ТСМ50) измерял мультиметром, значение с исправным ПЛК расходится на 0,1-0,2 Ом, а на неисправном расхождение 0,8-1,5 Ом. Для чистоты эксперимента я оба ПЛК ставил на стол, подключал только питание от БП и датчик, ситуация та же. Вопрос, что делать с неисправным ПЛК?
Перепрошивка ПЛК из версии SMLogix 3.34.0091 проходит успешно, но проблема остается. |
31.01.2022, 01:19 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.01.2022, 12:55 | #11 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Я так понимаю, ремонт будет за мой счет ? И может ли быть такое развитие событий, что новый плк будет купить дешевле чем чинить старый ?
P. S. Подскажите, что нужно для отправки и куда (и как) отправлять ? |
31.01.2022, 13:27 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.02.2022, 17:49 | #13 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Сегодня опять была та же ситуация, подвисли показания датчиков, замыканием случайного дискретного выхода удалось это исправить, опять начала проявляться проблема....... (при отключении датчиков так же показания постоянно меняются). Взял новый ПЛК, подключил питание, ничего больше не подключал, загрузил проект и та же ситуация, показания на входах с типом RTD постоянно меняются (видео во вложении), а вот на модуле MRL при отключении датчика значение фиксируется. У меня уже 3-й такой ПЛК, не могу понять, в чем проблема?
P.S. шкафы типовые, все собраны по одной схеме, везде загружался один проект. |
04.02.2022, 12:18 | #14 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Могу проект прикрепить который загружаю если нужен (к сообщениям выше).
Сегодня загрузил пустой проект в новый ПЛК, входам задал характеристику Pt100, та же проблема, показания на входах плавающие, ничего кроме питания не подключал. При этом если подключаю модуль MRL, задаю такую же характеристику входа то значение 900000 и больше ничего не меняется. Почему так? Или это нормально? P.s. на двух ПЛК с такими же симптомами на работающей установке через пару часов после работы периодически подвисают все аналоговые входы. |
04.02.2022, 13:21 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Не очень понял. Сейчас проблема со старым ПЛК или с новым, или с обоими? Проект нужен.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.02.2022, 13:26 | #16 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Проблема была со старым, теперь с новым ПЛК. Суть проблемы, покупали у вас ПЛК в конце прошлого года, в этом году они пришли. Один из них я поставил в шкаф, загрузил проект (во вложении). Примерно через час повисли показания на всех аналоговых входах Matrix, на MRL все нормально. Я отформатировал ПЛК из Smlogix 3.34.0094, загрузил проект заново и та же проблема. Подскажите как это можно решить. Или если где-то моя ошибка, то в чем?
|
04.02.2022, 14:39 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
|
04.02.2022, 15:09 | #18 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
По ссылке архив на яндекс диске (https://disk.yandex.ru/d/xkbZKW-isITyWQ), там несколько видео, что происходит с AI матрикса при замыкании/размыкании, фото "стенда", фото системных данных нового ПЛК, на котором я проводил опыты, проект Smlogix, который я загружал.
|
04.02.2022, 16:57 | #19 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Вспомнил, что такой проблемы со входами не было на матриксах с s/n 67xxxx и 68хххх
|
04.02.2022, 17:55 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Вы могли бы еще включить и собрать расширенные логи, вывести на дисплей значение напряжения контроллера, зависает ли оно в момент зависания входов?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.02.2022, 07:17 | #21 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
При подвисании входов, напряжение не подвисает (на экран выводил напряжение питания с клемм, +24В), значение на экране меняется. Лог в прикрепленном файле, подвисания были в интервалах с 10.08.55-10.09.30, 10.10.15-10.10.50, 10.12.20-10.12.58.
|
07.02.2022, 19:23 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Проблему повторили, пока исследуем.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.02.2022, 17:21 | #23 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Подскажите, есть ли прогресс в решении данной проблемы, ну или когда будет решение?
|
09.02.2022, 17:58 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Пока еще разбираемся. Приоритет высокий, но сроков обещать не могу.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.02.2022, 11:34 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Вышла версия SMlogix 3.34.0102. Контроллер нужно предварительно отформатировать. Ожидаю обратную связь, повторяется ли проблема.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.02.2022, 12:03 | #26 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Понял вас, буду пробовать. Результат сообщу
|
22.02.2022, 05:12 | #27 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Несколько дней проверял 3 разные ПЛК, проблема не повторилась, буду надеяться что так будет и дальше.
|
14.01.2023, 15:02 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами (решено)
Вчера на объекте тоже возникла проблема с аналоговыми входами.
Контроллер matrix 1020-70. Программа с конструктора. Висят 6 датчиков температуры PT1000. Пока установка остановлена все показания корректны. Как только запускаю систему - все датчики улетают и начинают врать примерно на +15С. И периодически вылетают ошибки MTbus (еще два FMR висят). Останавливаю - все показания приходят в норму. Сначала грешил на рядом стоящие частотники. Методом их выключения - эту версию исключил. В итоге выяснилось, что показания смещаются при подаче питания на воздушные заслонки. Заслонки и контроллер на обном блоке питания 24В 2.5А DC. Заслонки по 6Вт. Пока грешу на просадку по питанию. Буду пробовать запитать ПЛК от отдельного источника. Еще замечено, что если покрутить регулировку напряжения на блоке питания, например до 26-27В, то "вранье" датчиков немного уменьшается. В правильном направлении иду? |
14.01.2023, 15:06 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами (решено)
осцил на шину питания - наверняка иголки есть. или в схеме что-то не так, например ток питания привода идёт через аналоговую землю и т.д.
|
14.01.2023, 15:09 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми входами (решено)
Цитата:
А вот шлейф провода АЖНД возможно идет сначала через приводы. Отсеку. А ажнд брошу напрямую с БП |
|