|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.12.2017, 11:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками
День добрый ! У меня есть контроллер SMH2G(i) управляет блоком приточной вентиляции. Мне необходимо для сдачи объекта в эксплуатацию предоставить действующую программу залитую в контроллер с уставками и настройками, которую можно переустановить на этот же контроллер в случае если она слетит. Есть ли возможность это сделать и как ?
|
11.12.2017, 11:57 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками
Вам нужно проинициализировать все eeprom-блоки в проекте smlogix нужными значениями настроек и уставок. Затем сохранить файл .psl и предоставить именно его.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.12.2017, 13:18 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками
А по-подробнее ? Т.е. мне нужно установить программу на комп и потом сохранить ? Или же это можно сделать при помощи обычной флешки ?
|
11.12.2017, 13:20 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками
Т.е. мне нужна вся последовательность действий , если не сложно .
|
11.12.2017, 13:53 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками
У вас должен быть исходный файл проекта, который вы загружаете в контроллер, это файл из SMLogix, имеет расширение .psl . Если у вас нет исходного файла, который вы загружаете в контроллер, вы не сможете решить этой задачи.
С контроллера нельзя скопировать файл проекта, там хранятся скомпилированные бинарные файлы. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |