|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.11.2016, 14:13 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Подключение 50M ко входу RTD1000
Предположим, аналоговый вход MC настроен на RTD1000. А подключаем датчик типа 50М. Чем это чревато?
Интересует также обратная ситуация (ко входу RTD50 подключен Pt1000). (в обоих случаях "совместимость с Pixel" отключена) |
22.11.2016, 14:15 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка аналоговых входов МС из FBD
Ничего плохого не случится, только измерять не будет. Стандартные макросы датчиков будут выдавать ошибку.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
22.11.2016, 14:24 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка аналоговых входов МС из FBD
Цитата:
Во втором работать не будет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.11.2016, 14:25 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Настройка аналоговых входов МС из FBD
|
22.11.2016, 14:28 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка аналоговых входов МС из FBD
Раз в 10 где-то.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.11.2016, 14:30 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Подключение 50M ко входу RTD1000
Благодарю. (за этот ответ тоже)
|
22.11.2016, 15:43 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение 50M ко входу RTD1000
Что было понятнее, посмотрите мои измерения модуля МС.
Все подключения двухпроводные. L=400 mm, ø4 mm. Магазин сопротивлений Р4831 0,02% точность. Дисклеймер (англ. Disclaimer) - данные результаты получены мной лично. На всю продукцию Segnetics данные измерения распространяться не могут. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
22.11.2016, 16:20 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение 50M ко входу RTD1000
Вроде всё прилично и сильно лучше обещанного
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |