Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > Библиотека макросов

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.04.2012, 17:04   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 783
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 565 раз(а) в 515 сообщениях
По умолчанию Обработка массива датчиков

Есть три термодатчика, у каждого по бинарному выходу неисправности и реальному выходу температуры.

Надо сделать максимально надежный и отказоустойчивый селектор:

Входы:

- температура датчика 1
- температура датчика 2
- температура датчика 3
- температура датчика X

Выходы:

- минимальная температура датчиков
- максимальная температура датчиков
- средняя температура датчиков
- количество датчиков
- признак неиправности одного из датчиков
- признак неисправности всех датчиков

---------------------

Масштабирование блока производится следующим образом:

1) Вызываете свойства мультиплексора, задаёте количество нужных вам датчиков

2) Это же количество прописываете на счётчике

3) Подключаете появившиеся пустые входы мультиплексора аналогично первым трём

Предел масштабирования - 255 датчиков Но помните, чем больше датчиков, тем дольше происходит расчёт. За один цикл программы обрабатывается один датчик, в среднем 10..15 датчиков за секунду.

Входы минимума и максимума задают аварийные пороги, при выходе за которые датчик считается неисправным.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.PNG
Просмотров: 1989
Размер:  26.9 Кбайт  
Вложения
Тип файла: msl check_minmaxaverage(real).msl (26.3 Кбайт, 1214 просмотров)


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.04.2012 в 17:15
Arsie вне форума  
Закрытая тема

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы) Colorit Вопросы о SMH4 5 10.04.2020 16:41
Макросы датчиков для SMH2010, Pixel, SMH-2G, SMH-2Gi, SMH4 Arsie Библиотека макросов 1 25.06.2018 12:54
Обрыв датчиков на модуле расширения Alex_Belogor Вопросы о SMH-2G 21 04.08.2017 18:55
про организацию массива для SMH 2G shev Вопросы о программировании 4 12.03.2015 12:02
одновременное подключение датчиков 0-10В и Pt1000 на модуль MC (для SMH2G). lau Вопросы о SMH-2G 4 01.07.2010 07:09


Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023