По умолчанию Подскажите по ошибке InstrErr пожалуйста (решено)

Всем привет. Подскажите пожалуйста по ошибке.
Обслуживающие вентустановку люди говорят, что после подачи питания система работает 30-50 минут. Потом появляется данное сообщение. Контроллер ни на что не реагирует. Сбрасывают питание и еще 30-50 минут полет нормальный.
Имеет смысл браться только за смену программы (исходника нет) или готовить людей еще и к замене контроллера?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  7FB1A24E-6802-4F22-A56F-6A62E95A9A64.jpeg
Просмотров: 32
Размер:  108.5 Кбайт  
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 10:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 566 раз(а) в 516 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке пожалуйста

Цитата
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите пожалуйста по ошибке.
Обслуживающие вентустановку люди говорят, что после подачи питания система работает 30-50 минут. Потом появляется данное сообщение. Контроллер ни на что не реагирует. Сбрасывают питание и еще 30-50 минут полет нормальный.
Имеет смысл браться только за смену программы (исходника нет) или готовить людей еще и к замене контроллера?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 10:43   #3
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 33
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке пожалуйста

Спасибо!
А фотки нет, что менять? Или там все очевидно?
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 10:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 566 раз(а) в 516 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке пожалуйста

Цитата
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Спасибо!
А фотки нет, что менять? Или там все очевидно?
Всё очевидно.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 22:07   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 666
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 51 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подскажите по ошибке пожалуйста

Лучше предварительно сохранить проект на модуль памяти, так на всякий случай, перед ремонтом. И если питание переменка то перевести на постоянку.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите новичку Программирование SMH2010 (решено) seriibass Вопросы о SMH2010 10 08.06.2021 15:29
Помогите пожалуйста разобраться с modbus (решено) zerg_df Связь с внешним миром 34 22.03.2021 15:46
Проверьте проект, пожалуйста (решено) razerface Вопросы о SMH-2G(i) 4 16.06.2017 17:56


Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023