По умолчанию Ответ: Ступени разной мощности экал

Цитата
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Разобраться в чем дело не осилил.
это уже вопросы авторам конструктора


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2023, 13:50   #32
vk.electrode
Новичок
 
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени разной мощности экал

Подскажите.

На объекте имеется электрокалорифер с 2-мя ступенями по 12,06 кВт. Управление (включение) через контакторы (КМ1 и КМ2).

В HVAC редакторе на выбор только твердотельное реле. Понятное дело, что контактор не может работать, как твердотелка (без конца включаться и выключаться).

Есть ли возможность настроить работу при такой схеме в Smlogix?
И что для этого требуется сделать?
vk.electrode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2023, 13:55   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 885
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 647 раз(а) в 591 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени разной мощности экал

Цитата
Сообщение от vk.electrode Посмотреть сообщение
Подскажите.

На объекте имеется электрокалорифер с 2-мя ступенями по 12,06 кВт. Управление (включение) через контакторы (КМ1 и КМ2).

В HVAC редакторе на выбор только твердотельное реле. Понятное дело, что контактор не может работать, как твердотелка (без конца включаться и выключаться).

Есть ли возможность настроить работу при такой схеме в Smlogix?
И что для этого требуется сделать?
Вот тут описание настроек макроса. Там есть и нужная вам.

https://forum.segnetics.com/showpost...30&postcount=5


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Включение ЭКал (ПВВУ С ТН) (нет проблемы) Kauruz SMConstructor (вентиляция) 2 12.04.2021 14:59


Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023