SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.12.2022, 09:23 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Режимы старта с прогревом водяного калорифера
Было бы неплохо добавить штатный режим с плавным выходом на заданные обороты вентилятора. т.е. чтобы он не сразу выходил на заданные обороты, а плавненько, в зависимости от обратки и Тканала.
На одном объекте столкнулся с таким: ПУ достаточно имеет мощный калорифер, есть собственный котел, так вот, при старте ПУ котел тупо не успевает прогреть систему и установка постоянно падает по угрозе заморозки. пришлось городить внешние замедлители и ограничители. так-то ситуация довольно частая, приходится выкручиваться как-то - ИТП тормозные, не успевают, и т.д. p.s. естественно, такой режим нужен только для установки с ПЧ на вентах |
20.12.2022, 09:57 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
Плюсую
|
20.12.2022, 11:27 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
А кто мешает добавить простой макрос самостоятельно.
Так работает роторный рекуператор при пуске. https://cloud.mail.ru/public/tdxv/V78ei8ySJ https://cloud.mail.ru/public/mM3s/ZQmqtdriW Фото добавить не могу, пишет не хватает места. __________________ Саня |
20.12.2022, 11:27 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
При правильной настройке пида вентилятора, эта проблема у меня решалась.
|
20.12.2022, 11:30 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.12.2022, 13:41 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
Цитата:
так-то всем должен управлять секвенсер, и выход, ограничивающий расход вента, должен реагировать и быстрее, и корректнее, и с другими настройками пи-регулятора нежели при работе в обычном режиме ограничения расхода притока по температуре в канале. Добавлено через 5 минут часть клиентов крайне нервно реагируют на любое, хоть сколько-нить длительное - десятки минут, превышение обратки. |
|
20.12.2022, 14:23 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
Ну тут либо крестик снять, либо трусы надеть.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.12.2022, 21:09 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
Цитата:
Все работает прекрасно уже не первый год. __________________ Саня |
|
29.12.2022, 16:44 | #9 | |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
Цитата:
программисты, а не пробовали время разгона увеличить? 1 настройка и не надо никах замедлителей |
|
05.10.2023, 12:51 | #10 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
|
05.10.2023, 14:19 | #11 | |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера
Цитата:
|
|