Здравствуйте!
Был приобретён новый контроллер и благополучно запрограммирован, подключен. Отработал три недели. В итоге перестал видеть все датчики (обрыв датчиков) и выдал ошибку "Ошибка связи с СВ". Всё случилось одномоментно. Ни удаление ошибки, ни перезагрузка, ни возврат к заводским настройкам, ни перезалив проекта ничего не помогает. Датчики не видит, ошибка выскакивает при каждой перезагрузке |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 752
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
560 раз(а) в 511 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Судя по отзывам проблема системная |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 752
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
560 раз(а) в 511 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Проблему нужно решать на уровне производства. Спасибо за помощь Добавлено через 1 минуту |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 951
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
148 раз(а) в 145 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 663
Благодарил(а): 208 раз(а)
Поблагодарили:
122 раз(а) в 115 сообщениях
|
![]()
для меня это какой-то когнитивный диссонанс, вот когда комп вдруг на ровном месте начинает вертеть все на винчестере, это никого не удивляет, когда ехал-ехал на машине и она ни с того вдруг затупила и сдохла, какбы тоже - ну это жизнь. а как плк впадает в ступор - так кровькишкирасп...+
это же железо, любое железо ломается, эт человек сам себя почнить может, ну или кошка. а плк так не умеет. ![]() всем удачи и спокойствия! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 663
Благодарил(а): 208 раз(а)
Поблагодарили:
122 раз(а) в 115 сообщениях
|
![]() вот у моих знакомых ситуация была один-в-один, 150км до Тюмени не доехали. машина встала и ни тпру, ни ну. эвакуатором в Томск, в сервис, те залезли завели и поехали. вердикт - все ок. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 821
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
213 раз(а) в 210 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 384
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() Не забывайте, что сейчас все боле менее современные машины настолько напичканы теми же самыми контроллерами, что мама не горюй. На современных уже и колодки без компьютера не поменяешь! А теперь еще добавьте установку сигнализации, иммобилайзера и прочей дополнительной х...ни |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 523
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 752
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
560 раз(а) в 511 сообщениях
|
![]() Добавлено через 7 минут __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() Сам лично слышал от товарища "Обманывают (при этом использовалось немного другое слово - нецензурное) они. Сами накасячили и не признаются" |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 821
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
213 раз(а) в 210 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Добавлено через 2 минуты |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено) | Александр Ф. | Вопросы о SMH4 | 22 | 10.03.2023 19:00 |
Восстановление контроллера Matrix | Omap | Вопросы о Matrix | 64 | 05.08.2021 12:05 |
Добавление контроллера Matrix | Venture2010 | SMConstructor (вентиляция) | 1 | 11.03.2020 17:02 |
smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено) | smail | Вопросы о SMH4 | 48 | 15.11.2019 17:32 |
Не изменяется цикл работы контроллера (решено: ошибка в программе) | serg-el | SMLogix | 9 | 27.01.2016 11:27 |