![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
В конструкторе тип датчика температуры Pt1000, но у нас сигнал 4..20 мА приходит на модуль сопряжения МС 0401, который подключен к SMH4. Как делать преобразования?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 836
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
214 раз(а) в 211 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Открыл макрос "Датчики", внутри открыл макрос "Sensor", увидел, что надо поменять тип с 3 на 8.
Что касается способа подключения, то, надеюсь, проектировщик нарисовал как надо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 836
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
214 раз(а) в 211 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 979
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
150 раз(а) в 147 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Вот увидел макрос "Овен МВ110-8А", но он в проекте примера, а в библиотеке где-нибудь есть? Не нашёл. А у меня ещё Овны 16Д и 16Р. Вот и не знаешь, найдёшь ли где-нибудь или самому что-нибудь состряпать (извините, это другая тема) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 979
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
150 раз(а) в 147 сообщениях
|
![]() ![]() Учите матчасть, точнее софтчасть |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 836
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
214 раз(а) в 211 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 979
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
150 раз(а) в 147 сообщениях
|
![]() ![]() Это когда же набор датчиков в тепле поменяли. Меняется-то он легко, но это пусть лучше автор. P.S. для токового датчика не забудьте диапазон (min/max) задать. Последний раз редактировалось ATS, 20.08.2019 в 12:24 |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 836
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
214 раз(а) в 211 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 979
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
150 раз(а) в 147 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Посмотрел пример, в котором значения температуры приходят по Модбасу с модулей Овна. Если для модуля МС я ставил тип 8, то какой тип ставить в этом случае? Правильно ли я сделал, что данные с Модбаса я пустил на вход блока Датчики?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Скорее всего температуру (мы будет обсуждать, что такое тип Real? 2.5 означает 2,5 градуса Цельсия).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Мне ничего не нужно.
Мне сказали, что конструктор сделает готовую программу и рисунки. Намёк понял, буду копать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел -60 в макросе датчика температуры. | starmos | SMConstructor (вентиляция) | 1 | 15.01.2020 11:22 |
3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам? | shmidt.w | Вопросы о Pixel | 6 | 23.01.2017 07:29 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |
pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210 (нет решения) | partner | Вопросы о Pixel | 4 | 10.08.2015 11:56 |
Отследить обрыв датчика температуры! | Triton | Вопросы о SMH-2G | 3 | 14.06.2011 13:05 |