#1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Жалуюсь
осенью на вышел из строя один МС датчики температуры т е аналоговые входа отказывались работать заменили примерно с месяц опосля вышел из строя уже замененный модуль третий который поставили пока работает однако на соседнем обьекте строившемся чуть позже в данный момент отказывает следующий МС уже третий ! скажите может партия бракованная? а то очень тяжко сейчас с ремонтом на Украине отправленные осенью контроллеры до сих пор не вернулись в общем такое неприятное происходит |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 676
Благодарил(а): 208 раз(а)
Поблагодарили:
123 раз(а) в 116 сообщениях
|
![]()
может что-то в консерватории не так? фаза какая-нито на аналог падает.. или еще что-то такое же..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() Аналоговые входы МС долговременно (годами) выдерживают замыкание на 24В и даже 36В переваривают без повреждений. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
я их не вчера начил ставить и оба по первому разу сдохли через год полтора так что схемы тут непричем
а вот температурные режимы я еще не проверял но в обоих случаях в котельных там жарко да и на мс ничего выше 24 вольт не подается Арсений уточни какие принципиальные моменты можно было не учесть при сборке |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 973
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
149 раз(а) в 146 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
глючил примерно раз в сутки
оставил дверь шкафа открытой глючить перестал сегодня 3 сутки дал задание измерить температуру при закрытом шкафе бум подождать |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Арсений скажите а можно будет запросить информацию о том что именно ремонтировалось в данных модулях?
они пока не вернулись из ремонта поэтому номеров я не помню |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 30
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Вот буквально только что стал глючить МС. Внезапно замкнулись дискретные выходы. Причем со щитом ничего не делалось.
Позже выяснилось что по подаче питания (подключении шлейфа между МС и smh4 релейные выходы do0 -d04 переходят в замкнутое состояние независимо от того хочу я этого или нет. Что было сделано - заменил контроллер, заменил шлейф. От МС откинуть все кроме шлейфа. Подключал напрямую к контроллеру, пробовал контроллер с другим МС. Задавал различные состояния safeDO. Сбросил плк к заводскому состоянию. Ничего не помогает. Заметил правда, что с этим МС шлейф от плк до МС имеет ощутимый нагрев примерно в середине. Что можно ещё сделать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() а то что шлейф греется это коротыш в мс |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Первый обьект на котором накрылись 2 мс был построен в ноябре 16
Второй обьект на котором счас накрывается мс был построен в ноябре 17 Это для уточнения. Теперь появился третий обьект построенный месяц назад на 4ке вывалилась Перегрузка AOut на МС AOut не задействованы в проекте и физически не подключены ![]() кинул в проект блоки выходов и подал на них 100 ед. на выходах стали по 1 вольту авария снялась До снятия на выходе 0 было -0.2 В (примерно главное что отрицательное). Температура контроллера на третьем обьекте 41 градус а мс 36 градусов. Напряжение на VOut+ для DI 20 Вольт это нормально? БП в норме там 24 . |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() 1) перегрузка внутреннего 14-вольтового источника питания. Он там много что питает, не только аналоговые выходы. 2) защита от отрицательного напряжения на выходе Похоже, у вас второе было. Правда откуда там отрицательное напряжение - я не могу предположить. Внутри МС нет источников питания с отрицательным напряжением. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Арсений
1 Напряжение на VOut+ для DI 20 Вольт это нормально? 2 как определить не перегружен ли внутренний БП? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
был на обьекте где все началось на первом
температура контроллера 34 гр мс 38 правда еще не лето буду отслеживать Добавлено через 23 минуты пришел ответ от менеджеров по ремонту мс ок там написано по поводу одного из них В silabs заремлен bodlevel переведите плиз |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() ![]() Тем более, я не понимаю, это то, что было или это то, что стало)) __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
пришел ответ от менеджеров по ремонту мс ок
там написано по поводу одного из них В silabs заремлен bodlevel переведите плиз это указано как причина поломки |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 384
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]()
Модуль МС-0201-010
с/н 634869 В работе с конца 2020 года. В качестве головного устройства SMH4 (с/н 634537) 26.10.2022 года заказчик пожаловался, что одновременно ушли в аварию три датчика температуры. Датчики температуры pt100. Объект далеко от СПб, при удаленной диагностике удалось выяснить, что датчики температуры исправны (на объекте адекватный киповец). Удаленно обновили ПО контроллера до 3.34.0172 (на всякий случай) и подключили к МС к AIN0, AIN2 и AIN3 резисторы номиналом 110 Ом. В лоджике на входах показал сопротивление 28-32 Ом. При подключении на вход AIN0 двух резисторов последовательно (110+110 Ом) На входе увидели значение 100-110 Ом. Системных аварий модуля МС не обнаружено. БП - 24VDC. На модуль МС также напряжение выше 24VDC не подается. Со слов обслуживающего персонала никаких внешних воздействий на оборудование не было, питание нормальное изменений в схеме щита не было. У кого какие мысли? Что еще можно проверить? Возможно ли починить на месте? У меня это первый выход из строя модуля МС... |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 666
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 47 сообщениях
|
![]() __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 384
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() По поводу сварочных работ, что именно опасно? Питание аппарата от той же линии электропитания? Сварочные работы вблизи оборудования? Добавлено через 33 секунды |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 384
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
![]() За примерно 12 лет использования ни один модуль МС из строя не выходил. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль | Pon4eg | Связь с внешним миром | 17 | 30.10.2018 13:54 |
Как убрать модуль расширения | chaos1727 | SMLogix | 7 | 01.11.2016 14:55 |
Модуль Z-4RTD2 от SENECA | serg-el | Примеры работы по Modbus | 3 | 04.06.2015 18:11 |
(2012 год) Модуль сопряжения: "щёлкает выходами" | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 31.01.2013 18:29 |
Сохранение программы Pixel-12 на модуль памяти | Upiter | Вопросы о Pixel | 4 | 29.08.2011 20:18 |