![]() |
![]() ![]() |
|
Трим5 в роли АРМ (диспетчеризация) Трим5 в роли пульта управления для ИТП |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый день.
У нас возникла проблема связи между 2G с проектом из конструктора ИТП и пультом на Трим5. Если заливать программы по умолчанию как есть без крыжика "старая карта" то всё работает. Но скадой опросить контроллер 2G получается только если поставить крыжик "старая карта". Но при этом Трим5 перестаёт работать. В журнал заносится сообщение "Невозможно отобразить систему! Панель подключена к несовместимому контроллеру" Пробовали в двух версиях SMLogix_3.28.0146 и в последней доступной версии SMLogix_3.33.0255. В проектах пульта HVAC этот крыжик стоит по умолчанию, а в проекте HEAT этого крыжика нет. Подскажите в чём проблема, почему перестаёт работать пульт если выбрать старую карту? |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Я ставлю галку старая карта и в контроллере 2G и в пульте Трим5. Почему при этом они перестают понимать друг друга?
Я правильно понимаю что у обоих либо старая карта, либо у обоих новая карта? |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
С галкой старая карта в 2G пульт Трим5 должен подключаться к 2G? Что нужно сделать чтобы он подключился
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() Вы можете сделать это самостоятельно. Куда смотреть я вам уже озвучил. Дальше вы сами. Но правильным будет попросить программиста скады доделать свою работу. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
День добрый, подскажите плиз, нельзя никак обойтись
без лишнего промежуточного звена и не использовать контроллеры SMH, то есть конструктор для трима планируется или нет? Можно конечно лайт версию с pixel, но там только один контур... |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
А других вариантов никак не планируется, например трим5 совместно с FMR???
Или ресурсов у трим5 недостаточно??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#41 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() собственно говоря вопрос про конструктор для трима уже поднимался три года назад в этой теме, но раз в планах нет, значит придётся всё своими ручками допиливать, как всегда... Ссылку можете дать на это скрещивание, по протоптанной дорожке всегда легче идти... |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() вопрос - "Планируется ли пульт под новый конструктор на 5 контуров?" ответ - "Не сейчас"..." А можно всё-таки спросить, а когда?? Уже три года почти прошло. И с лайт-версией конструктора тоже непонятки... |
![]() |
![]() |
![]() |
#44 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() При подвальном ИТП как пультом на этаже - отлично. Но в самом ИТП - чужеродно. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Как ни крути - это всё-таки субъективная оценка,
Owen выпускает панели и на 7 и на 10 дюймов и ставят их где угодно и никто особо не заморачивается... В принципе можно было-бы попробовать в нашем случае Pixel, но опять же конструктор лайт не допилен... Там один контур всего-навсего. Тут ну никак не разгуляешься... |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Привет, помогите советом как поставить пароль на домашней странице где 6 кнопок приточек, цель_чтобы зайти в мнемосхему нужно ввести пароль
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 665
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 47 сообщениях
|
![]() __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#49 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 821
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
213 раз(а) в 210 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
привет, trim5 по rs 485 будет работать с PIXEL 1211-02-0, если я залью проект созданный в конструкторе? а в трим5 залью пульт?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() и ещё, насколько мне известно конструктор был разработан лет 5 назад и больше не обновляется, так ли это?? Последний раз редактировалось Ilya J., 03.12.2021 в 11:12 |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 952
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
148 раз(а) в 145 сообщениях
|
![]() По большому счету все нужное в нем есть. Для других контроллеров вроде не планируется. P.S. Арсений вчера тут был. |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() Ответ на первый вопрос: https://segnetics.com/ru/technology Ответы на вторые два вопроса: тыц и тыц Добавлено через 20 минут __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() А то промучался целый день, в итоге, либо на запрос: 05 04 00 00 00 25 30 55 идет ответ: 05 84 00 00 00 25 31 8B либо чудом добиваюсь ответа: 05 04 4A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 38 Но на экране "Невозможно отобразить систему"... __________________ Вежливый человек. |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Нужен шкаф управления двумя насосами спаренной конструкции, заказчик хочет pixel+trim5. Я так понимаю, что smh4 способен объединить все в себе, только модули расширения докупай? __________________ Вежливый человек. |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
В SMH4 будет реализовано это шикарное меню из коробочки, как на триме?
__________________ Вежливый человек. |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 754
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
561 раз(а) в 512 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#60 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 821
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
213 раз(а) в 210 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор и панель ИТП, вопросы | vlanaz | SMConstructor (теплопункты) | 54 | 30.11.2020 17:52 |
Trim5 не уходит в экономичный режим (нет проблемы) | vlanaz | Вопросы о Trim5 | 2 | 15.11.2018 12:04 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |