Возможно ли получить в открытом доступе макрос секвестр (t)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() Аргумент "просто посмотреть" не подходит. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 666
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 47 сообщениях
|
![]() Приточная установка обслуживает два помещения с разными уставками, из общих устройств: вентилятор притока и вытяжки, водяной калорифер, тепловой насос, у второго канала дополнительно стоят ТЭНы. В первом канале уставка 20-22, в втором 26-28. Хотелось бы завести работу от одного секвенсера (t). Сейчас на второй канал поставил Пид регулятор. __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Нет у вас необходимости лезть внутрь секвенсера.
Сейчас как раз правильное решение у вас. Секвенсер работает на "низкотемпературный" канал, дополнительный ПИД для дополнительного нагревателя "высокотемпературного канала". Доступ к "Внутренностям" секвенсера ничего не изменит для вас в этой схеме. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() Я даже готов с вами поспорить на крупную сумму денег, в назидание всем хотящим, что вы не сможете реализовать свою задачу на базе секвенсера, не перемалывая его внутренности коренным образом. Я дам вам открытый макрос. Сделаете - с меня денег. Не сделаете - не обессудьте. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 666
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 47 сообщениях
|
![]() Даже спорить не собирался. __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 666
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 47 сообщениях
|
![]()
Подскажите где можно отключить поддержание температуры скоростью вращения вентилятора, переделывать проект проблематично много дополнений.
Если я правильно понял надо изменить Команду CPU так чтоб нужный параметр (см. фото) стал 1 или 0, чтоб включить или выключить нужную функцию (но менять ее в Config). __________________ Саня Последний раз редактировалось monstr696, 21.07.2015 в 10:18 |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 666
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 47 сообщениях
|
![]() __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какую функцию несёт вход "Агрессия" в макросе "Секвенсер (t)"? Правильно ли я понял, что для этого макроса входа "DATA" и "Загрузка" несут функцию установки выходного сигнала текущего контура регулирования? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Благодарю за информацию!
Ещё вопрос - как долго нужно держать 1 на входе "Загрузка" ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 678
Благодарил(а): 208 раз(а)
Поблагодарили:
123 раз(а) в 116 сообщениях
|
![]()
вот, кстати, вспомнил про косяк переезжающий из каждой версии в следующую - ограничение по температуре для вентилятора. покраймере для режима нагрев. переделайте его, плз, чтобы не было ступеньки в начале и в конце работы ограничителя.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 678
Благодарил(а): 208 раз(а)
Поблагодарили:
123 раз(а) в 116 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
ПИДы в текущем секвенсере имеют ограничение по накоплению интегральной составляющей?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() Добавлено через 3 минуты __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 678
Благодарил(а): 208 раз(а)
Поблагодарили:
123 раз(а) в 116 сообщениях
|
![]() а) гораздо позже того, как выход грелки достиг максимума. когда-то давно я разбирался с этим, кажется это происходит из-за того, что управление режется по входу, а не по выходу, как следовало бы, при помощи "апроксиматора". уже не помню как выкрутился в тот раз.. б) ограничитель, на мой взгляд, должен работать независимо от температурного секвенстора, т.е. видимо нужен свой секвенсор-ограничитель. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Наблюдаю глюк: при запуске прошивки макрос минимум на один тик выдает максимальную мощность на выходе U не зависимо от уставок. Если этот макрос стоит везде- печально... __________________ Да превратятся баги в фичи! |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 025
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() __________________ RTFM |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Т.е. неконтролируемая одномоментная выдача по всем пидам максимальной мощности не смущает? ![]() __________________ Да превратятся баги в фичи! |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 025
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() __________________ RTFM |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Да превратятся баги в фичи! |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Вот пример, где эти пару тиков чудесным образом превращаются в две минуты неконтролируемого нагрева на максимальной мощности без обдува.
Теперь тоже не смущает? А что творится в секвенсере при таких комбинациях и какие там защелки перещелкнутся никому неизвестно. __________________ Да превратятся баги в фичи! Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2019 в 12:40 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 025
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() ![]() PS. Открытый секвенсер для этого ни разу не нужен. __________________ RTFM |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() Проблема лежит пока что больше в области офтальмологии. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() __________________ Да превратятся баги в фичи! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Секвенсер | Edward | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 11.11.2019 14:37 |
Секвенсер на 16 нагрузок | GYUR22 | Вопросы о программировании | 2 | 22.07.2016 11:32 |
Различные макросы | WhiteM | Форум Segnetics | 61 | 23.07.2013 18:53 |