Организация обмена данных между проектом на SMLogix и SCADA посредством Lectus modbus OPC server
1) Сохраняем карту памяти проекта: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/map.htm 2) Конвертируем карту памяти в файл конфигурации сервера (конвертер приложен ниже), можно также настроить сервер вручную по данным карты памяти. 3) Открываем сервер, открываем в нём полученный файл конфигурации 4) В сервере настраиваем параметры порта, к которому подключен контроллер (меню: настройка\COM_порт): У меня контроллер подключен на COM4, поэтому настраиваю именно его, параметры контроллера 9600/8/N/2 (скорость из проекта): Обязательно нажимаем 'Сохранить'. 5) На вкладке 'Состояние' ВЫДЕЛЯЕМ узел 'Request2', нажимаем на нём правой кнопкой мыши, выбираем 'свойства': Выставляем протокол ModBus RTU, используемый порт (COM4), адрес контроллера - 2 (адрес точно такой же, как в проекте): Нажимаем 'Изменить'. 6) ВЫДЕЛЯЕМ узел 'Request3' и настраиваем также, как и 'Request2'. 7) сохраняем конфигурацию сервера (меню: конфигурация\сохранить). 8) Далее запускаем любую программу, использующую сервер, я использовал пакет MasterSCADA v2.1 компании InSAT. Открываем в программе информацию сервера. Запускаем на выполнение. Как видно, обмен идёт, все данные считываются. - __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.05.2015 в 11:45 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 783
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]()
Программа просит указать файл карты памяти (*.map) и осуществляет перевод адресов напрямую в файл конфигурации Lectus OPC/DDE Server.
__________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Ruslangsm, 24.03.2016 в 15:59 |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка при вызове Lectus Modbus OPC server из Autoscada(Masterscada) | Dkydryashov | AutoSCADA (вентиляция) | 3 | 07.11.2017 11:56 |
Honeywell MVC80-DH10M | LordN | Связь с внешним миром | 30 | 28.11.2016 14:21 |
Конвертер карты памяти в файл конфигурации Lectus MODBUS Server | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 29.05.2014 17:05 |
Работа с Lectus OPC/DDE server | Arsie | Примеры работы по Modbus | 0 | 08.07.2013 10:53 |