Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.11.2020, 23:39   #61
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 261
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Щит управления (вентиляция 32 приточно - вытяжные установки, ИТП 7 контуров с 3-х ходовыми приводами и 16-ю насосами, 65-ю блоками кондиционеров Mitsubishi vrf. Используется следующее оборудование:
1-Контроллер SMH4 - 2 шт
2-Контроллер MATRIX - 4 шт
3-Модуль расширения FMR - 6шт
4-Модуль расширения MR - 7 шт
5-HMI Weintek - 1 шт
6-Шлюз MH-AC-MBS-128 для подключения SUPERLINK I и II Mitsubishi vrf к сети MODBUS RTU.
Объект: Бауцентр Москва, Пушкино.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 112
Размер:  419.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 160
Размер:  196.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.jpg
Просмотров: 132
Размер:  191.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  4.jpg
Просмотров: 129
Размер:  170.7 Кбайт  
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.10.2021, 19:13   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 565 раз(а) в 515 сообщениях
По умолчанию Ответ: Neco

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Neco, Питерская фирма. Специализируется на коммерческом учёте всего жидкого в больших объёмах.

Использует контроллеры SMH2G(i) и, в настоящее время, SMH4.

https://www.youtube.com/watch?v=N9tdd00JDlA


Работа с датчиками по modbus rtu/ascii, удалённый пульт, архивирование параметров со сбросом отчётов на "флешку" или удалённый сервер.
БАМ, Северомуйский тоннель. Учёт дренажных вод.

Обсуждение: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5625
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2505.jpg
Просмотров: 46
Размер:  194.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2563.jpg
Просмотров: 51
Размер:  230.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2566.jpg
Просмотров: 53
Размер:  256.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2573.jpg
Просмотров: 118
Размер:  281.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_2576.jpg
Просмотров: 48
Размер:  262.1 Кбайт  



__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.04.2022 в 17:45
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2022, 13:41   #63
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 261
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Система форсуночного увлажнения

Щит управляет высоконапорным насосом, соленоидными клапанами снимает показания с датчиков давления воздуха и воды. Поддерживает необходимую влажность в обслуживаемом помещении печатного производства.
Используемое оборудование:
1 - PLC Trim5-3012-65-0 (1 шт )
2 - Модуль FMR-1020-10-0 (1 шт ).
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20220531_152523.jpg
Просмотров: 43
Размер:  469.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20220531_152534.jpg
Просмотров: 41
Размер:  508.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20220531_152631.jpg
Просмотров: 42
Размер:  465.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20220531_152559.jpg
Просмотров: 33
Размер:  450.9 Кбайт  
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2022, 14:22   #64
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 261
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: С-Пб Ул. Партизана Германа 2 "Леруа мерлен"

На объекте была проведена работа по замене бескорпусных плат ZENTEK и SL-1500 на контроллеры MATRIX с модулями расширения FMR. В роли местного пульта управления Th-Tune производства CAREL. 18 установок зала были дооснащены частотными преобразователями, контролем засорения фильтров (изначально отсутствовало) и контролем обмерзания фреонового испарителя (тоже изначально отсутствовало). В качестве АРМ персональный компьютер. Визуализация крутится на cMT-FHDX 220 от Weintek.

Используемое оборудование:
1 - PLC MATRIX-1020-70-0 ( 19 шт )
2 - Модуль расширения FMR-1020-10-0
3 - Cетевой модуль NA-017 (18 шт ).
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 86
Размер:  479.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 88
Размер:  535.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  01.jpg
Просмотров: 70
Размер:  208.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  03.jpg
Просмотров: 74
Размер:  426.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  04.jpg
Просмотров: 60
Размер:  430.8 Кбайт  

razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2022, 13:42   #65
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 261
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fillcon-9000

Система управления агрегатом загрузки морских конвейеров 20 и 40 футов. Считывает показания индексного датчика положения выдвижной стрелы, обрабатывает показания датчиков проскальзывания подающей ленты. Может производить загрузку по весу высчитывая вес конкретно по каждой точке площади контейнера (установлен тензодатчик на весовой платформе) и по объёму (датчики заполнения). На данный момент установка прошла все испытания и малым ходом доставляется на место дислокации (недалеко от Сахалина).
Используемое оборудование:
1 - PLC MATRIX-1020-70-0 (1шт)
2 - FMR 3030-10-0 (1шт)
3 - FMR 1321-10-0 (1шт)
4 - MRL 2200-10-0 (1шт)
5 - MRL 2000-10-0 (1шт)
6 - HMI Weintek cMT3162X (1шт)

Фотки не загружаются почему то?
Пишет что уже занял 48 мб.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 19:15   #66
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 565 раз(а) в 515 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если разобратся как работает чиллер, а также какой алгоритм работы конструкторов вентиляции и ИТП, то при желании можно сделать все.
Прикрепляю фото
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20220721_141924ййй.jpg
Просмотров: 38
Размер:  117.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20220721_141947ййй.jpg
Просмотров: 40
Размер:  205.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20220721_141957ййй.jpg
Просмотров: 35
Размер:  192.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20220721_142024ййй.jpg
Просмотров: 34
Размер:  196.5 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Pixel в необогреваемом уличном шкафу LordN Вопросы о Pixel 5 08.08.2022 07:34
Массив датчиков dp38 SMLogix 82 04.04.2017 19:14


Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023