![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый день. Никак не получается настроить объект регулирования, подскажите куда смотреть. График не может достичь уставки никак , колебания около уставки 10 и более градусов. С гидравлическим контуром проблем не видим, ровно эта же программа более-менее нормально работала до этого года. Было незначительное перерегулирование, в районе пары градусов, и нестабильно запускалась, постоянно уходила в аварию. Но после первых нескольких пусков все было норм. Кран без позиционера, дискретный.
Последний раз редактировалось Arsie, 12.01.2023 в 15:21 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 836
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
214 раз(а) в 211 сообщениях
|
![]()
А ПНР у вашей системы проводили вообще? Покажите на фото/видео все данные(настройки, температуры, уставки, журнал) с контроллера и что ожидаете от него?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Мы не можем оперируя 2-мя параметрами, временем хода и временем молчания, отрегулировать объект. Других параметров для настройки после выпуска из Конструктора и заливки в контроллер, работая с контроллером на объекте, мы изменить не можем. (или не знаем где это сделать, в поиске просмотрели все, включая описание работы всех типов Вокалов)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]() В вашем случае, если всё худо-бедно работало, а потом перестало, то похоже на то, что в конец засрался грязевик. Обратите на него более пристальное внимание. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не заливаются уставки | PA3JlUBHOE | Вопросы о SMH2010 | 7 | 17.01.2022 01:27 |
Не сохраняются уставки при загрузке в контроллер (RTFM) | dima | SMLogix | 32 | 20.09.2021 15:53 |
Как залить стандартные уставки | dhilkov | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 30.05.2018 11:31 |
Pixel. Не сохраняются уставки | bober_stepan | Вопросы о Pixel | 3 | 10.08.2017 10:39 |
Управляемый разгон-торможение и смена уставки | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 19.06.2014 13:49 |