По умолчанию Коды аварий водяной пиксель (нет проблемы)

Здравствуйте, сабж, или где посмотреть?
Чудо-КИП'овец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 09:40   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 666
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 51 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
Здравствуйте, сабж, или где посмотреть?
Раскройте свой вопрос поподробнее что конкретно Вам надо.

R.S. после установки конструктора создается папка с документацией. "C:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация"


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 09:50   #3
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Раскройте свой вопрос поподробнее что конкретно Вам надо.

R.S. после установки конструктора создается папка с документацией. "C:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация"
"код аварии" в стандартном проекте - какой код за какую аварию, мне на визуализации приточку подсветить и раскрыть какая именно авария.


Добавлено через 6 минут


SCo_Код (SCADA) вот это где расшифровывается?
Чудо-КИП'овец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 10:33   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 678
Благодарил(а): 208 раз(а)
Поблагодарили: 123 раз(а) в 116 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
"код аварии" в стандартном проекте - какой код за какую аварию, мне на визуализации приточку подсветить и раскрыть какая именно авария.


Добавлено через 6 минут


SCo_Код (SCADA) вот это где расшифровывается?
вам будет проще вытащить их себе отдельно.

аварии приходят на макрос аварий, как отдельно, так и в составе регистров status конкретных устройств, в статусах отдельные биты поднимаются во время аварий и прочих событий.
вытащить в лоб с выхода макроса все эти аварии будет проблематично


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 10:48   #5
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель



т.е. кроме как смотреть сниффером что именно прилетает на 40968 во время той или иной аварии - вариантов нет?
Чудо-КИП'овец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:31   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 836
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 214 раз(а) в 211 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение


т.е. кроме как смотреть сниффером что именно прилетает на 40968 во время той или иной аварии - вариантов нет?
Зачем сниффером, если это можно увидеть и в отладке, да и макросы там не закрытые, при желании можно разобраться с расшифровкой. Но может просто стоит заглянуть в документ modbus_alarms документации конструктора?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:35   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 566 раз(а) в 516 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение


т.е. кроме как смотреть сниффером что именно прилетает на 40968 во время той или иной аварии - вариантов нет?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

Вместо этого, конечно, можно пару дней посидеть со снифером. Тоже хороший вариант, если скучно


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:39   #8
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

Вместо этого, конечно, можно пару дней посидеть со снифером. Тоже хороший вариант, если скучно
ну датчики можно и принудительно пооткидывать)
Чудо-КИП'овец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:40   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 666
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 51 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение


т.е. кроме как смотреть сниффером что именно прилетает на 40968 во время той или иной аварии - вариантов нет?
Посмотреть файл "modbus_status" (смотри сообщение выше).
А также в проекте макрос водяного калорифера см. фото
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  11111.jpg
Просмотров: 29
Размер:  254.8 Кбайт  


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:40   #10
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Зачем сниффером, если это можно увидеть и в отладке, да и макросы там не закрытые, при желании можно разобраться с расшифровкой. Но может просто стоит заглянуть в документ modbus_alarms документации конструктора?
нет у меня такого
Чудо-КИП'овец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:41   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 566 раз(а) в 516 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
нет у меня такого
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:43   #12
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 666
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 51 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
нет у меня такого
Установи конструктор и все будет.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...60s2_setup.exe


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:45   #13
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель

Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Посмотреть файл "modbus_status" (смотри сообщение выше).
А также в проекте макрос водяного калорифера см. фото
а! ну вот - биты с 8 по 11. Спасибо!


Добавлено через 21 минуту


Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Установи конструктор и все будет.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...60s2_setup.exe
наверное придётся, PID-коэффиценты не выведены в модбас в стандартных проектах, или я не нашёл.
Чудо-КИП'овец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 09:07   #14
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель (нет проблемы)

Арси, вот смотри: со скады я переключаю управление на "дистанционно" и могу пиксел запустить и остановить, но это только в том случае, если переключатель на щите в положение "Вкл" - так приоритеты заданы?
Чудо-КИП'овец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 12:26   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 787
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 566 раз(а) в 516 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коды аварий водяной пиксель (нет проблемы)

Цитата
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
Арси, вот смотри: со скады я переключаю управление на "дистанционно" и могу пиксел запустить и остановить, но это только в том случае, если переключатель на щите в положение "Вкл" - так приоритеты заданы?
Да.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не отображаются текстовые элементы (нет проблемы) bvi Вопросы о Matrix 2 22.02.2022 06:02
Макросы обновление библиотеки (нет проблемы) puppidupi Вопросы о Matrix 3 21.05.2021 17:26
Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы) Colorit Вопросы о SMH4 5 10.04.2020 16:41
Проблемы с кнопками (нет проблемы) Otto Dietrich AutoSCADA (вентиляция) 2 13.12.2017 22:10
Проблема зависание 2Gi/MC djaval Вопросы о SMH-2G(i) 108 20.09.2017 18:58


Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023