![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый вечер. Это моё первое знакомство с ИТП, до данного момента имел дело только с вентиляцией. Задача стоит следующим образом - пункт ИТП, 2 контура (отопление и ПВ), контроллер просто должен осуществлять регулировку t в соответствующем контуре (контроллер SMH2010).
Какой конструктор использовать, с чего начать? Конструктор для Pixel дает работать только с 1 контуром, можно ли в такой проект добавить контур №2? Может кто-то сможет поделиться чем-то подобным, буду весьма признателен!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 523
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]()
Вдруг прямо сейчас понял что этот контроллер сегодня под 25 000р стоит. Но, кстати, 2 контура можно "уложить" в 1 Pixel, он подешевле обойдется. Единственно клапанами управлять через AOUT, а насосами через DOUT: 2 на отопление, 1 на ГВС. Если надо прямо срочно сделать объект, то можно взять 2 Pixel и на каждом легко реализовать 1 контур с помощью Конструктора (я такие шкафы делал срочно). При этом привод клапана не обязательно аналоговый, выходы на открытие и закрытие дискретного привода: с аналоговых выходов, через ТТР.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() Кстати гляньте цену на контроллеры Ваших любимых конкурентов сегнетика |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
У меня одна мысль, возможно и не в нужном направлении: взять конструктор ИТП версии лайт, в нем выбрать необходимую конфигурацию для контура №1 (ГВС), при компановке проекта изменить тип контроллера с Pixel на SMH2010 (вроде программа не ругается на это действие), создать проект для контура 1.
Далее все то же самое сделать для контура №2 (прит. вент, выбрать тип контура универсальный или какой???). Ну а далее попытаться обьединить 2 проекта в 1. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 710
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
73 раз(а) в 56 сообщениях
|
![]()
Сделайте.
Скопировать (продублировать) макросы регуляторов не сложно. Самая запара будет в программировании пользовательского интерфейса. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 523
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 750
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
560 раз(а) в 511 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 523
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 750
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
560 раз(а) в 511 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 951
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
148 раз(а) в 145 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 523
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]()
Начать с тог, а почему именно этот контроллер? Почему не SMH4 например? Он поддерживается Конструктором и туда точно влезет 2 контура. Более того, я даже видел подобный ИТП, правда на SMH2. Ну и просто почему 2 Pixel не взять? Да 44 тысячи, это не 25, но зато никакого программирования вообще = сгенерировал Конструктором контуры для отопления и ГВС и залил.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 710
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
73 раз(а) в 56 сообщениях
|
![]() В противном случае, конечно, не ясно, зачем организовывать себе геморрой. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 523
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 951
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
148 раз(а) в 145 сообщениях
|
![]() А задача пока описана очень расплывчато. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 869
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() У него заложен и куплен для этих целей контроллер SMH2010. Видим он думал что все будет просто как в вентиляции. И руководству доложил. А когда коснулось того что надо сделать на него программу - оказалось что все не так просто. Руководство говорит ему - делай. А он не может. Наемному программисту надо платить дополнительно, а руководство не хочет. Говорят "ты же специалист - занимайся!". |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 710
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
73 раз(а) в 56 сообщениях
|
![]() остаются лишь детали вроде "какой тип аналоговых датчиков" и "сигналы на приводы клапанов" |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 951
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
148 раз(а) в 145 сообщениях
|
![]() Проверил свой старый вариант конструктора - вроде дышит на имитаторе. Пусть пробует, может повезёт. Если 2100-2400 блоков влезут в 2010. P.S. С установленным 34-м Лоджиком скорее всего не запустится. Но 2010 выше 28-го и не нужно в принципе. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 710
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
73 раз(а) в 56 сообщениях
|
![]()
Тут и без конструктора можно справиться.
2100 блоков в SMH2010 влезет. 2100 блоков для такого проекта многовато. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 951
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
148 раз(а) в 145 сообщениях
|
![]() Но что поделаешь - конструкторы избыточны по определению. Да и почти половина это меню и экраны. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH 2010 и GPRS | ryuraa | Вопросы о SMH2010 | 3 | 13.07.2020 15:01 |
Связь по RS-232 через RG25 на SMH 2010 | Glumli | Связь с внешним миром | 7 | 15.01.2016 11:58 |
Клавиатура SMH 2010 | alex-tec2009 | Вопросы о SMH2010 | 7 | 28.11.2014 16:57 |
Скачать прошивку из SMH 2010 (Upload из SMH2010)(нет решения) | nikon983 | Вопросы о SMH2010 | 3 | 22.04.2014 19:19 |