![]() |
![]() ![]() |
|
ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы Ответы на вопросы, которые задают чаще всего |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 784
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
566 раз(а) в 516 сообщениях
|
![]()
При питании контроллера Matrix от порта USB стандартом наложено существенное ограничение: потребление должно быть не выше 0.5А, т.е. всего 2.5Вт. При питании от USB контроллер отключает некоторые свои части (модем, некоторые сетевые модули и прочее, описанное в главе РЭ "Питание от USB"). Также контроллер непрерывно контролирует ток своего потребления и всячески старается удержаться в пределах разрешённой мощности.
Следствием этого может являться неравномерность яркости подсветки. Она притухает для понижения потребления и восстанавливает свою яркость, когда питания достаточно. Это нормальный режим работы подсветки и самого контроллера при питании от порта USB. Напоминаю, этот режим служит исключительно для загрузки проекта в контроллер. Если вам нужна полноценная отладка и работа всех функций контролера, подайте нормальное питание через клеммы. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.10.2019 в 11:28 |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Matrix, Trim5, SMH4 и USB. Решение проблем, если они есть | Arsie | Библиотека | 4 | 21.09.2021 15:37 |
SMH2G(i). Ошибка проекта, неизвестный оператор сети | masterzx | SMConnect & SMConfig | 8 | 09.08.2018 12:45 |
SMH2Gi Проблема с usb модемом | uJluac | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 30.03.2016 09:18 |
Контроллер работает при отключенном питании??? (решено) | Max2114 | Вопросы о Pixel | 9 | 13.05.2015 12:20 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |