![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
кто переделывал интерфейс для Пикселя? - скиньте на почту, если можно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 675
Благодарил(а): 208 раз(а)
Поблагодарили:
123 раз(а) в 116 сообщениях
|
![]()
вопрос к авторам конструктора ТП
кроме памяти и экранов/навигации есть что-то критичное, что не дает использовать пиксель для теплопункта? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() Я думаю, чуть попозжа сделаем программу, по которой Pixel-12 сможет ворочать одним контуром. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Может для упрощения подскажите что поменять? Иду методом тыка удаляю те макросы которые не перевариваются на данном контроллере. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Спасибо. Разобрался.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Тоже собрался переделывать интерфейс для Pixel-а. Есть у кого наработки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Вот что у меня получилось для Пикселя.
Взял проект от конструктора v 0.8 и приклеил к нему интерфейс текстовый от 0.5, обработал напильником под свои нужды ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
нужна карта памяти - на 128к хотябы (производитель продает 128 и 256 кбайт)- вставляется в слот около RS485.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Ошибку в проге нашел - график отопления -> график отопления блок mux выбирает min значение по результату предыдущего сравнени - его нужно сдвинуть правее, чтобы он стал №6, а не 5.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
У меня 3 контура.
Убрал наложение ТС на 4-ю строчку на основном экране. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
У меня довольно массивная система вышла в итоге: 6 pixel с MR собраны как расширители входов/выходов по Modbus, управляемых с одного мастера. (такой вот был проект
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 526
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]()
Так и не пойму - существует ли проект ИТП под Pixel или нет? Существует Конструктор версии 0.5, который позволяет работать с Pixel'ями, это адекватный вариант, или так, для примера? Конструктор 0.5 формально позволяет задать до 3-х контуров, а тут в обсуждении говорится "может сделаем программу для 1 контура", так как быть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() Старый Конструктор рабочий в плане регулирования, но содержит ошибки в управлении насосами. Лечится макросами насосов из нового Конструктора. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 526
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]()
Проект для Pixel ругается на недостаток EEPROM. Вопрос - вылечится ли это модулем памяти и какой модуль нужен для 1 контура отопления? Возможно ли принципиально избежать модуля памяти, если уменьшить потребность в памяти, отредактировав проект и выкинув лишние элементы (я слышал что Pixel все равно больше одного контура не тянет)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 775
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
565 раз(а) в 515 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Всем привет. вот примитивнейшая утилитарнейшая программа на контур отопления со спаркой насосов, ворочается 12 пикселем. Работает уже на нескольких объектах. Пробовал оформить её в смартовый интерфейс - работала криво, а надо было срочно - в итоге зашивал в базовой версии и забывал....
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
батарейка для пикселя (решено) | LordN | Вопросы о Pixel | 5 | 22.12.2020 13:35 |
Конструктор для пикселя | coverart | SMConstructor (теплопункты) | 140 | 18.03.2020 11:10 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |
Описание для Пикселя | comfortt | SMConstructor (вентиляция) | 23 | 30.10.2013 12:01 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |