Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.12.2014, 23:03   #1
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Как сделать опрос по запросу

Добрый день !

Интересует вопрос, подключил к PIXEl по modbus RTU регулятор овен. Переменные контроллер опрашивает циклически, как сделать, чтобы опрос происходил по запросу, например с верхнего уровня по Modbus TCP ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 13:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: PIXEL_RS485

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Добрый день !

Интересует вопрос, подключил к PIXEl по modbus RTU регулятор овен. Переменные контроллер опрашивает циклически, как сделать, чтобы опрос происходил по запросу, например с верхнего уровня по Modbus TCP ?
Время опроса для каждой переменной = 0 и далее как хотите, так и опрашиваете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 14:19   #3
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как сделать опрос по запросу

Арсений, и что в таком случае переменные будут опрашиваться по циклам контроллера ? немного непонятно...
А как сделать в таком случае запись только по запросу


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 14:23   #4
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как сделать опрос по запросу

Всё разобрался, спасибо


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 14:26   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать опрос по запросу

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Всё разобрался, спасибо
Вот видите, как просто. Всего 4 минуты


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024