По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Перевесил связь с выхода Q триггера на выход ~Q. По уставке отрабатывает четко при включенном флаге "Пуск/Стоп". Но функция самого флага не выполняется по алгоритму. Работает так, как будто на выходе логика AND, а не OR.
Aleksii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 12:02   #32
CPU8bit
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самое заметное - банальное отпускание прессостата и ловля аварии "обрыв ремня".
Согласен. А в случае если используется термоконтакт ветилятора либо вентилятор без тк и работает под контролем ЧП, а dout служит сухим контактом для включения чп
CPU8bit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 12:18   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Цитата:
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
Согласен. А в случае если используется термоконтакт ветилятора либо вентилятор без тк и работает под контролем ЧП, а dout служит сухим контактом для включения чп
Есть такая детская поговорка. Помню, мы друг друга ещё в детсаде ею стебали.

Звучит она так: "Если бы да кабы, у тебя во рту грибы!"

Другими словами: на любое "если" найдётся другое "если", его опровергающее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 12:20   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Цитата:
Сообщение от Aleksii Посмотреть сообщение
Перевесил связь с выхода Q триггера на выход ~Q. По уставке отрабатывает четко при включенном флаге "Пуск/Стоп". Но функция самого флага не выполняется по алгоритму. Работает так, как будто на выходе логика AND, а не OR.
Вам логика AND и нужна. Если флажок в положении "Стоп", то ВУ остановлена. Т.е. ВАЩЕ остановлена. И достигается это блоком OR, т.к. мы вмешаваемся не в сигнал запуска, а в сигнал останова.

Вам же нужно её когда-нибудь останавливать, правда?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 12:47   #35
Aleksii
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

1. Я правильно понимаю, если на DIN "Пуск/Стоп" будет "1", то происходит включение режима "Работа", если "0", то режим "Дежурный".
2. Заказчику нужно использовать режим "Работа"
а. при открывании ворот (т. е. отрабатывает флажок "Пуск/Стоп" (конечный выключатель))
б. при отработке по температуре Tпом.(из режима "Дежурный")
В остальное время тепловая завеса должна находиться в режиме "Дежурный"
Aleksii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 13:00   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Цитата:
Сообщение от Aleksii Посмотреть сообщение
1. Я правильно понимаю, если на DIN "Пуск/Стоп" будет "1", то происходит включение режима "Работа", если "0", то режим "Дежурный".
Что такое "1 на DIN"?



Цитата:
Сообщение от Aleksii Посмотреть сообщение
2. Заказчику нужно использовать режим "Работа"
а. при открывании ворот (т. е. отрабатывает флажок "Пуск/Стоп" (конечный выключатель))
б. при отработке по температуре Tпом.(из режима "Дежурный")
В остальное время тепловая завеса должна находиться в режиме "Дежурный"
Что вам мешало это всё написать в самом первом сообщении?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 14:28   #37
Aleksii
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Цитата:
Что такое "1 на DIN"?
логическая 1 на выходе элемента OR

Алгоритм я описывал в начале темы, извините, может, конечно, описал не внятно
Aleksii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 15:43   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Цитата:
Сообщение от Aleksii Посмотреть сообщение
логическая 1 на выходе элемента OR
Единица переводит вентустановку в режим "дежурный", ноль "работа".


Цитата:
Сообщение от Aleksii Посмотреть сообщение
Алгоритм я описывал в начале темы, извините, может, конечно, описал не внятно
Да там не то, чтобы невнятно, там вообще ничего нет про параллельную работу с воротами.

Ставьте AND сместо OR.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 17:17   #39
Aleksii
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Заработало как надо! Спасибо!
Aleksii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 09:01   #40
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Решил написать в этой теме. У меня тепловая завеса с частотником и водяным калорифером. Тоже есть концевик на двери и датчик температуры в помещении. Заказчик хочет чтобы завеса поддерживая температуру работала на одной скорости, а по концевику тут же запускалась на максимальных оборотах. Вопрос в том как реализовать две скорости у вентилятора?
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 10:36   #41
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Вопрос в том как реализовать две скорости у вентилятора?
Возможно несколько вариантов. Вы б схему шкафа и программу выложили.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 16:02   #42
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

переключателем


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 18:43   #43
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Вот схема шкафа и программа которая сейчас крутится в контроллере
Вложения
Тип файла: pdf Схема шкафа тепловой завесы.pdf (222.1 Кбайт, 42 просмотров)
Тип файла: rar ТЗ.rar (887.5 Кбайт, 30 просмотров)
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 18:48   #44
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
переключателем
Переключатель это и есть геркон на двери. Как это в программе сделать
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 20:11   #45
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Переключатель это и есть геркон на двери. Как это в программе сделать
В вашем случае совсем всё просто: перед выходом задания частоты вставляете мультиплексор, который и переключаете с помощью сигнала от геркона.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 20:50   #46
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение вентилятора по уставке

Я бы ещё добавил таймер.
Отключение с задержкой для прогрева.
Если часто дверью хлопать - это не есть гуд для вентилятора.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024