Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.05.2012, 16:20   #1
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Две приточки последовательно

Здравствуйте. Помогите разобраться.
Задача для системы приточный-вытяжной вентиляции с теплоносителем и холодоносителем и двумя вытяжными вентиляторами.

DO: жалюзи, вентилятор притока, двигатель циркуляции, двигатели 2 шт. вытяжной вентиляции, лампы авария и работа.

DI: пуск-стоп,термостат, пневмореле по притоку, реле фильтра, контакт термореле притока,циркуляции и 2-х вытяжек.

AI: температура в обратной воды и приточного воздуха.

AO: выход на сервомоторы нагревателя и охладителя.

Какой версией программы пользоваться?
v.0-98b8 - создает все но с управлением одной вытяжкой.

v.1.20 (сборка 2) - создает разные проекты по вытяжке проточке.

Или я не правильно разобрался.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 16:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)

Цитата:
Сообщение от rybnv
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Задача для системы приточный-вытяжной вентиляции с теплоносителем и холодоносителем и двумя вытяжными вентиляторами.

DO: жалюзи, вентилятор притока, двигатель циркуляции, двигатели 2 шт. вытяжной вентиляции, лампы авария и работа.

DI: пуск-стоп,термостат, пневмореле по притоку, реле фильтра, контакт термореле притока,циркуляции и 2-х вытяжек.

AI: температура в обратной воды и приточного воздуха.

AO: выход на сервомоторы нагревателя и охладителя.

Какой версией программы пользоваться?
v.0-98b8 - создает все но с управлением одной вытяжкой.

v.1.20 (сборка 2) - создает разные проекты по вытяжке проточке.

Или я не правильно разобрался.
v1.20 - это полее поздняя версия, она умеет всё то, что умеет версия 0.98. Плюс много другое.

Собственно версия 0.98 на сайте исключительно для владельцев старых контроллеров.

Судя по всему вы выбрали создание нескольких вытяжек, а не одной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 14:47   #3
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)

Спасибо с выбором разобрался.
Но задача не решена. Требуется управление двумя вытяжками при одном притоке с одного контроллера.
В разделе "ВЕНТИЛЯТОРЫ" выбираю две вытяжки. Но при дальнейшем конкурировании при выборе "СОЗДАТЬ ОДИНОЧНЫЙ ПРОЕКТ" я их не вижу. Зато появляется отдельное конкурирование вытяжек. Если же вытяжка одна то все получается как надо.
Как я понял нужно править проект ручками из лоджика либо писать с нуля

И еще вопрос.
В чем лучше сконфигурировать систему воздушного отопления с водяным калориферам с сервомотором, датчиком температуры помещения и обратного теплоносителя (желательно наличие температуры прямого теплонасителя), лампа авария и работа, кнопка пуск, выход включение вентилятора. Желательно две системы на одном контроллере. Поддержка расписания.

У меня пока это все только получается в лоджике писать. Большое подспорье макросы.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 15:09   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)

Цитата:
Сообщение от rybnv
Требуется управление двумя вытяжками при одном притоке с одного контроллера.
В разделе "ВЕНТИЛЯТОРЫ" выбираю две вытяжки. Но при дальнейшем конкурировании при выборе "СОЗДАТЬ ОДИНОЧНЫЙ ПРОЕКТ" я их не вижу. Зато появляется отдельное конкурирование вытяжек. Если же вытяжка одна то все получается как надо.
Как я понял нужно править проект ручками из лоджика либо писать с нуля
Правильно!



Цитата:
Сообщение от rybnv
В чем лучше сконфигурировать систему воздушного отопления с водяным калориферам с сервомотором, датчиком температуры помещения и обратного теплоносителя (желательно наличие температуры прямого теплонасителя), лампа авария и работа, кнопка пуск, выход включение вентилятора. Желательно две системы на одном контроллере. Поддержка расписания.
Не расскажите, из чего выбираете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 10:06   #5
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)

Цитата:
Сообщение от Arsie
Не расскажите, из чего выбираете?
Дан контроллер Pixel 1211.
Задача в написании программы.
Идея создать создать проект с одним водяным калорифером (вентиляция), а уже самому подправить под свои нужды, исходя из вышесказанного.
Далее все скопировать для второй системы, т.к. оналогична.
Записать в контроллер.
Конструктор для ИТП не подойдет, как мне кажется.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 10:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)

Цитата:
Сообщение от rybnv
Дан контроллер Pixel 1211.
Задача в написании программы.
Идея создать создать проект с одним водяным калорифером (вентиляция), а уже самому подправить под свои нужды, исходя из вышесказанного.
Логично...


Цитата:
Сообщение от rybnv
Конструктор для ИТП не подойдет, как мне кажется.
Тоже логично


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 10:39   #7
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)

Большое спасибо за быстрые ответы.

Подскажите пожалуйста решение такой задачи.

Система состоит из - приток, водяной калорифер,вытяжка.
Но в наличии после водяного калорифера есть еще электро-нагреватель с регулированием 0-10В.
Т.е. калорифер греет воздух до 20 гр. (работа по датчику температуры на выходе из системы) далее электро-нагреватель в зависимости от задания подогревает воздух (задание больше 20) или нет (если меньше). Электро нагрев работает по датчику температуры за электронагревателем.
Конструктор же создает систему с связанными между собой водяным и электро нагревом. И датчик температуры после электронагревателя присвоить просто некуда (нет в назначении входов).

Как и где разорвать связи в лоджике, чтобы системы на водо и электро нагрева работали независимо друг от друга, т.е. выход воздуха из калорифера, являлся входом для электро-нагревателя?

Заранее большое спасибо.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 10:50   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)

Цитата:
Сообщение от rybnv
Система состоит из - приток, водяной калорифер,вытяжка.
Но в наличии после водяного калорифера есть еще электро-нагреватель с регулированием 0-10В.
Т.е. калорифер греет воздух до 20 гр. (работа по датчику температуры на выходе из системы) далее электро-нагреватель в зависимости от задания подогревает воздух (задание больше 20) или нет (если меньше). Электро нагрев работает по датчику температуры за электронагревателем.
Чем вызвано требование такого режима работы нагревателей?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 10:53   #9
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)

Куда пристроить к макросу "Устр-ЭКал" аналоговый вход датчика температуры воздуха за электро-нагревателем для описанной выше системы?
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 10:56   #10
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки

Так собрана система воздуховодов. В одно помещение воздух с улице греет калорифер, в соседнее помещение подогревает воздух после калорифера электро-нагреватель.
Да и вопросов по независимому электронагреву набирается много.
Работа без калорифера например, с одним электро нагревом как построить?
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 11:06   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки

Цитата:
Сообщение от rybnv
Так собрана система воздуховодов. В одно помещение воздух с улице греет калорифер, в соседнее помещение подогревает воздух после калорифера электро-нагреватель.
Можно увидеть функциональную схему вашей вентустановки?



Цитата:
Сообщение от rybnv
Да и вопросов по независимому электронагреву набирается много.
Работа без калорифера например, с одним электро нагревом как построить?
Вообще здесь вас не понимаю. Электрокалорифер это калорифер и есть. Только не водяной, а электрический.



Цитата:
Сообщение от rybnv
Куда пристроить к макросу "Устр-ЭКал" аналоговый вход датчика температуры воздуха за электро-нагревателем для описанной выше системы?
Думаю, нам с вами для начала нужно нормально разобраться в ТЗ, а потом уже совершать какие-либо телодвижения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 14:55   #12
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки

Функциональная схема в приложении.

1 - Датчик приточного воздуха после водяного калорифера.
2 - Температура обратной воды. 3 - Термостат.
4 - Фильтр. 5 - Открытие заслонки. 6 - Кран горячей воды.
7 - Вентил. притока. 8 - Циркуляционный насос с тепловым реле.
9 - Пневмореле притока. 10 - Температура притока за электрокалорифером.
11 - Тен с регулятором 0-10V и контактом защиты от перегрева.
12 - Пневмореле.

Наверное лучше подойдет система сконфигурированная для двух водяных калориферов. Только входы и выходы второго будут для электрокалорифера и макрос калорифер V1.42 с температурным контролер переписать под свои нужды.
Тогда зачем в конструкторе электронагрев как второй нагреватель, его функция не ясна.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (25.9 Кбайт, 112 просмотров)

Последний раз редактировалось rybnv, 21.05.2012 в 15:11
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 15:22   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки

Цитата:
Сообщение от rybnv
Функциональная схема в приложении.
У вас по сути две последовательные вентустановки. Собственно, вам к ним так и нужно относиться, неважно что вторая не имеет собственного вентилятора.

Собственно вы можете сделать работу двумя методами:

1) Два контроллера под типовыми проектами Конструктора прекрасно окучат ваш объект

2) Один контроллер с типовым проектом под первую часть, далее под вторую дописать программу вот так, используя сигнал управления вентилятором вот так

3) Создать типовой двухкалориферный проект и дописать второй регулятор для электрокалорифера, используя вот этот макрос


Первый и третий варианты самые правильные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 15:59   #14
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки

Спасибо за столь полный ответ. Будем пробовать.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 16:28   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки

Цитата:
Сообщение от rybnv
Спасибо за столь полный ответ. Будем пробовать.
Две связи с коэффициентами для регулятора возьмите с секвенсера, на освободившихся входах секвенсера проставьте нули для корректной работы.

Сброс вашего регулятора формируйте в момент запуска вентилятора.

Это по третьему варианту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024