Доброго времени суток. До обновления пульт не давал изменить настроенные параметры не принимал пароль рут. При помощи перемычки в вёл в режим обновления в конце обновления с полным форматирование smlogix выдал ошибку загрузки обновления ПО.
В данный момент smlogix в поиск и диагност прибор не находит до этого находил. При каждом в ключении трим перезагружается пять раз и в сетевых подключения появляется новая сеть. Перепробовал кучу проводов разные пк при попытке обновления он переходит в программирование но также ошибка в конце установки.
Trim5 - 3012-65-0
При подключение Windows используйте для устройства usb 2.0
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 11:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Trim5 - 3012-65-0
Версия Windows, версия SMLogix?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 11:52   #3
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Версия Windows, версия SMLogix?
Пробовал на Windows 7, XP 32 bit и 7 64bit
SM logix 3.30. 3.28. 3.27 четыре версии пробовал две 28 которые брал из архива скачивал full
В брандмауре галки стоят у всех SM
Не знаю к чему пишит виндувс везде используйте usb 2.0
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 13:33   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Пробовал на Windows 7, XP 32 bit и 7 64bit
SM logix 3.30. 3.28. 3.27 четыре версии пробовал две 28 которые брал из архива скачивал full
В брандмауре галки стоят у всех SM
Не знаю к чему пишит виндувс везде используйте usb 2.0
Вы нам и на почту писали, приложите тогда логи здесь


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 04:33   #5
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы нам и на почту писали, приложите тогда логи здесь
Windows 10 64bit
на "root.tgz, Client ip:port Error Code 3 at Client, write error" постоянно останавливается!!!!
Вложения
Тип файла: rar SMLogix 3.27.rar (2.4 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: rar SMLogix 3.28.0146.rar (2.6 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: rar SMLogix 3.28.0170.rar (3.2 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: rar SMLogix 3.30.rar (3.7 Кбайт, 35 просмотров)
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 10:28   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
на "root.tgz, Client ip:port Error Code 3 at Client, write error"
Client - это ваш компьютер. Ваш компьютер сообщает вам, что не может записать на свой диск файл root.tgz из-за ошибки записи на диск.

Думаю, ноги всего происходящего растут из этого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 11:03   #7
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Client - это ваш компьютер. Ваш компьютер сообщает вам, что не может записать на свой диск файл root.tgz из-за ошибки записи на диск.

Думаю, ноги всего происходящего растут из этого.
Client у которого ip 192.168.111.2 или 3 или 4 или 5 или6 это устройство trim5 у которое кажется приказало долго жить


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Client - это ваш компьютер. Ваш компьютер сообщает вам, что не может записать на свой диск файл root.tgz из-за ошибки записи на диск.

Думаю, ноги всего происходящего растут из этого.
Пк с которого идёт прошивка ip 192.168.111.1.
Root. tgz при жилании могу ручками скинуть из архива в папку temp/smlogoc/unzip
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 11:10   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Client у которого ip 192.168.111.2 или 3 или 4 или 5 или6 это устройство trim5 у которое кажется приказало долго жить
Если вы скачиваете логи с контроллера, то контроллер является FTP-сервером, компьютер является FTP-клиентом.

Как бы то ни было, ошибка записи что в контроллере, что в компьютере - это зло. Правда я не понимаю, какая может быть в контроллере ошибка записи, если файл с него читается...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 14:58   #9
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы скачиваете логи с контроллера, то контроллер является FTP-сервером, компьютер является FTP-клиентом.

Как бы то ни было, ошибка записи что в контроллере, что в компьютере - это зло. Правда я не понимаю, какая может быть в контроллере ошибка записи, если файл с него читается...
Должен ли находиться прибор trim5 в поиске?
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 15:12   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Должен ли находиться прибор trim5 в поиске?
На эзернете. НЕ на ком-портах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 15:17   #11
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На эзернете. НЕ на ком-портах.
Если на ethernete он не отображается на всех пк а при попытке обновить он его переводит в обновление
Изображения
Тип файла: png eth usb.png (32.5 Кбайт, 150 просмотров)
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 15:39   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Если на ethernete он не отображается на всех пк а при попытке обновить он его переводит в обновление
То, что обведено на скриншоте - это тот самый Trim5?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 18:45   #13
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На эзернете. НЕ на ком-портах.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
То, что обведено на скриншоте - это тот самый Trim5?
Это как пример нашёл на форуме у меня просто пустота!!!
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 18:53   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Windows 10 64bit
на "root.tgz, Client ip:port Error Code 3 at Client, write error" постоянно останавливается!!!!
[02-окт-19 8:37:32] Warning: Section[LISTEN_ON], Interface 192.168.111.1 not available, ignored
[02-окт-19 8:37:32] No Static Interface ready, Waiting...
[02-окт-19 8:37:32] Retrying failed Listening Interfaces..
[02-окт-19 8:37:32] Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use

Меня это в логах смущает, приложите скрины сетевых адаптеров в диспетчере устройств, сетевых подключениях. При подключении контроллера драйвер линукс появляется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 04:05   #15
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
[02-окт-19 8:37:32] Warning: Section[LISTEN_ON], Interface 192.168.111.1 not available, ignored
[02-окт-19 8:37:32] No Static Interface ready, Waiting...
[02-окт-19 8:37:32] Retrying failed Listening Interfaces..
[02-окт-19 8:37:32] Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use

Меня это в логах смущает, приложите скрины сетевых адаптеров в диспетчере устройств, сетевых подключениях. При подключении контроллера драйвер линукс появляется?
Вот вам скрины и права администратора тоже есть
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (167.7 Кбайт, 154 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (145.3 Кбайт, 134 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (141.5 Кбайт, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (122.5 Кбайт, 140 просмотров)
Тип файла: jpg 4-1.jpg (149.2 Кбайт, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 4-2.jpg (156.5 Кбайт, 116 просмотров)
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 10:54   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Вот вам скрины и права администратора тоже есть
Галки в фаерволе все должны быть проставлены. Если там две одинаковые программы, значит это две её разные версии и разрешения для одной версии не работают для другой версии. В результате у вас кому-то разрешено лезть в частную сеть, а кому-то в общественную. Кому - непонятнно.

Так уж винда устроена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:14   #17
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Галки в фаерволе все должны быть проставлены. Если там две одинаковые программы, значит это две её разные версии и разрешения для одной версии не работают для другой версии. В результате у вас кому-то разрешено лезть в частную сеть, а кому-то в общественную. Кому - непонятнно.

Так уж винда устроена.
Хорошо было всяко разно
Не сегнетикс а годание на кофейной гуще
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:19   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Хорошо было всяко разно
Не сегнетикс а годание на кофейной гуще
Видимо надо делать особый акцент, на то, чтобы ВСЕ галочки были проставлены. Вы это сделали? Результат повторяется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:22   #19
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Видимо надо делать особый акцент, на то, чтобы ВСЕ галочки были проставлены. Вы это сделали? Результат повторяется?
Кажется не подключал могу сказать что повторяется)
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:28   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Кажется не подключал могу сказать что повторяется)
Что


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:32   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Хорошо было всяко разно
Не сегнетикс а годание на кофейной гуще
Годать не нужно, достаточно владеть своим компьютером на уровне "power user". Это слово тоже из терминологии microsoft.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:43   #22
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Годать не нужно, достаточно владеть своим компьютером на уровне "power user". Это слово тоже из терминологии microsoft.
Так то да, но стучаться в закрытую когда жива ли там память или нет. Всё начилось спантанно прибор перестал принимать root пароль, настройечные параметры в проекте не изменялись, а в настройку там где сеть и экран не заходил. Благо хоть замена была на который проект залил и он работает. Пока не сгорит буду ещё пробовать варианты!
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 09:59   #23
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что
Client 192.168.111.11:34571 C:\Users\1\AppData\Local\Temp\sm_logix\unzip\$load erRestore=FILE_LOADED, File not found or No Access как выглядит этот файл если его нет по этому пути и откуда он должен взяться?
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 10:24   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Так то да, но стучаться в закрытую когда жива ли там память или нет. Всё начилось спантанно прибор перестал принимать root пароль
Думаю, влияние постоянной памяти тут наименее вероятно.


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Client 192.168.111.11:34571 C:\Users\1\AppData\Local\Temp\sm_logix\unzip\$load erRestore=FILE_LOADED, File not found or No Access как выглядит этот файл если его нет по этому пути и откуда он должен взяться?
Кто-то запретил лоджику создать файл по этому пути. Либо удалил файл, который лоджик там разместил.

Отключайте антивирус или вносите лоджик в список доверенных программ, а папку лоджика в список доверенных расположений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 11:42   #25
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, влияние постоянной памяти тут наименее вероятно.


Добавлено через 1 минуту



Кто-то запретил лоджику создать файл по этому пути. Либо удалил файл, который лоджик там разместил.

Отключайте антивирус или вносите лоджик в список доверенных программ, а папку лоджика в список доверенных расположений.
Удалил антивирус и теперь вся установка идёт по кругу без ошибок пробовал переустонавливать лоджик все так же
Софт под линукс есть? я бы из убунты по пробовал
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 11:48   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Удалил антивирус и теперь
И теперь удалите и заново установите лоджик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 12:11   #27
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И теперь удалите и заново установите лоджик.
Да сделал не помогло((((
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 12:47   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Удалил антивирус и теперь вся установка идёт по кругу без ошибок пробовал переустонавливать лоджик все так же
Софт под линукс есть? я бы из убунты по пробовал
А то что я вам на почте советовал, вы точно все проделали? Про антивирус там точно было.

Цитата:
Проделайте пошагово еще раз действия и по каждому шагу дайте обратную связь. Также при повторении проблемы рекомендую попробовать на другом компьютере с чистой ОС, хотя бы без спец.софта.

- https://segnetics.com/smlogix актуальная версия, скачайте фулл-версию, установите

- Убедитесь, что у вас на компьютере установлена одна версия SMLogix

- Убедитесь, что лоджик устанавливается в папку по умолчанию(C:\Program Files (x86)\SMLogix). Если лоджик установится в папку Program Files, прошивка не удастся. Лучше устанавливать от имени администратора

- Зайдите в папку, куда установился лоджик (по умолчанию C:\Program Files (x86)\SMLogix), попробуйте запустить файл sm_tftp.exe. Дайте обратную связь какая будет реакция системы (ничего не произошло/произошла ошибка/...)

- Попробуйте использовать другие кабели

- Найдите у себя в виндовсе брандмауэр - разрешение обмена данными с приложениями в брандмауэре виндовс, поставьте ВСЕ(и частные и публичные, вообще все) галочки на процессы, с преффиксом sm_

- Также нормальной работе лоджика могут мешать фаерволы или антивирусы, отключите их.

- https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...SMH4_v1-06.pdf стр.77 обновите по USB образ linux по этой инструкции, но нажимайте не обновить, а форматировать.

- Был единичный случай, когда прошивка из лоджика 3.28 решала проблему прошивки, и после прошивки и в 3.30 тоже нормально прошивался

- прошивка с перемычкой по инструкции https://forum.segnetics.com/showthre...&highlight=xp5
В частности, попробуйте сейчас с перемычкой. И не игнорируйте, пожалуйста, рекомендации.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 09:22   #29
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А то что я вам на почте советовал, вы точно все проделали? Про антивирус там точно было.



В частности, попробуйте сейчас с перемычкой. И не игнорируйте, пожалуйста, рекомендации.
Как понять что перемычку он увидел если он при включении пять раз перезагружается без неё?
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 11:08   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Как понять что перемычку он увидел если он при включении пять раз перезагружается без неё?
перезагружается 5 раз, не горит экран и вроде мигает i, но это надо проверить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024