Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.10.2010, 21:02   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию клеммы

А почему заменили клеммы на контроллерах Pixel? на прошлой неделе пришли новые контроллеры а в них клеммы более глубокие... провода теперь тупо не входят в клеммы... завтра с утра буду разбираться и думать как выйти из положения...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 21:17   #2
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs down Ответ: клеммы

Сегодня обнаружил то же самое на MR-ах. Наконечники 0.75 не держатся. Втыкал провода без наконечников - как-то некрасиво
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 22:08   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от oldyem
Сегодня обнаружил то же самое на MR-ах. Наконечники 0.75 не держатся. Втыкал провода без наконечников - как-то некрасиво
На МР-ах и на Pixel-ах че-то или я не понимаю или кто-то в см-сигнале накасячил
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 07:34   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от oldyem
Сегодня обнаружил то же самое на MR-ах. Наконечники 0.75 не держатся. Втыкал провода без наконечников - как-то некрасиво
В принципе у меня 0,75 наконечник вроде бы как дежится... но такие ощущения, что цепляет за кончик... а вот двойной 0,75 наконечник уже не зажмется... брать наконечники без фланца или лудить провода уже как-то не вариант
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 12:56   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Max2114
А почему заменили клеммы на контроллерах Pixel? на прошлой неделе пришли новые контроллеры а в них клеммы более глубокие... провода теперь тупо не входят в клеммы... завтра с утра буду разбираться и думать как выйти из положения...
Рекомендуемые наконечники DN01012 - диаметр 1 мм, длина 12. Это одинарный.

TE01012 - двойной.

Можно и более тонкие, длина 12-14 мм.

Клеммники заменены из-за прекращения выпуска в Китае клеммников предыдущего образца.

Новые клеммники, кстати, более качественно изготовлены.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 13:01   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

юзайте ПВ1 и не парьтесь за клеммники и наконечники


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 13:02   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Рекомендуемые наконечники DN01012 - диаметр 1 мм, длина 12. Это одинарный.

TE01012 - двойной.

Можно и более тонкие, длина 12-14 мм.

Клеммники заменены из-за прекращения выпуска в Китае клеммников предыдущего образца.

Новые клеммники, кстати, более качественно изготовлены.


.
То, что они более качественные я заметил.... но наконечники у нас такие, какие есть... других просто нет... у нас тут маркировку для провода цивильную проблема купить.. сейчас еще и наконечники "фильдипеперные" искать придется?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 13:04   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от LordN
юзайте ПВ1 и не парьтесь за клеммники и наконечники
пв1- старо и не эстетично.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 14:13   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Рекомендуемые наконечники DN01012 - диаметр 1 мм, длина 12. Это одинарный.

TE01012 - двойной.

Можно и более тонкие, длина 12-14 мм.

Клеммники заменены из-за прекращения выпуска в Китае клеммников предыдущего образца.

Новые клеммники, кстати, более качественно изготовлены.


.
у нас реально проблема с такими наконечниками... может вам сделать проще - ложить в коробочку с контроллером пакетик с наконечниками... кол-во равно количеству клемм. Они по идее стоят копейки, так что цену товара это не поднимет.... (вот ICP-DAS так делает)

Последний раз редактировалось Max2114, 26.10.2010 в 14:28
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 15:07   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Max2114
у нас реально проблема с такими наконечниками... может вам сделать проще - ложить в коробочку с контроллером пакетик с наконечниками... кол-во равно количеству клемм. Они по идее стоят копейки, так что цену товара это не поднимет.... (вот ICP-DAS так делает)
Я выскажу это пожелание на столе советов! Но что скажет стая...



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 15:16   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Max2114
пв1- старо и не эстетично.
вы просто не умеете его готовить.
на днях собирл шкапчик - милое дело, времени тратится в разы меньше на гемморой с наконечниками и смотрится эстетичнее


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 15:23   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от LordN
вы просто не умеете его готовить.
на днях собирл шкапчик - милое дело, времени тратится в разы меньше на гемморой с наконечниками и смотрится эстетичнее
да ну... это если немного проводов... и делать без коробов - гнуть под прямым углом... может вам выслать фото наших шкафчиков? смотрятся гораздо лучше всего, что я видел на ПВ1.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 15:49   #13
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Max2114
у нас реально проблема с такими наконечниками... может вам сделать проще - ложить в коробочку с контроллером пакетик с наконечниками... кол-во равно количеству клемм. Они по идее стоят копейки, так что цену товара это не поднимет.... (вот ICP-DAS так делает)

Наводящий вопрос - как быть с 2-мя проводниками, которые вставляются в один клеммник (например GND)? Нам самим определить набор одиночных и парных? Опять же, сечение какое? 0,5? 0,75? 1,0?

Поделитесь соображениями, если найдется удачное решение, то внедрим.
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 15:58   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Jaffar
Наводящий вопрос - как быть с 2-мя проводниками, которые вставляются в один клеммник (например GND)? Нам самим определить набор одиночных и парных? Опять же, сечение какое? 0,5? 0,75? 1,0?

Поделитесь соображениями, если найдется удачное решение, то внедрим.
ИМХО - сечение 0,75. У нас это самый ходовой кабель на контрольные провода... 0,5 никогда не используем... хотя кто-то берет... с 2-мя проводками тоже несколько наконечников не помешают..думаю что количество можно определить самим (по количествам клемм GND)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 17:49   #15
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Мне почему-то кажется, что вот такие клеммники были бы удобнее. Сбоку - провод, сверху - болтик.
Вот только разъем на плате пришлось бы развернуть и сместить на пару мм.

младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 18:51   #16
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от младшой
Мне почему-то кажется, что вот такие клеммники были бы удобнее. Сбоку - провод, сверху - болтик.
Вот только разъем на плате пришлось бы развернуть и сместить на пару мм.


было бы СУПЕР!!!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 12:13   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Рекомендуемые наконечники DN01012 - диаметр 1 мм, длина 12. Это одинарный.

TE01012 - двойной.

Можно и более тонкие, длина 12-14 мм.

Клеммники заменены из-за прекращения выпуска в Китае клеммников предыдущего образца.

Новые клеммники, кстати, более качественно изготовлены.


.
Субъективное мнение о новых клеммниках:
1. Входят в разъем на плате более жестко с четким щелчком - это хорошо.
2. Есть ступенька с крайней стороны за которую можно "поддеть" клеммник - тоже хорошо.
3. Винт клеммника имеет "нечеткий" паз под крестовую и плоскую отвертку. Паз не очень хороший, так как "соединение" между отверткой и винтом - не очень - сеществует вероятность провернуть клемму, как следствие плохое зажатие провода - "минус" этого типа клемм.
В конце сказанного... по субъективному мнению сборщика шкафов - клеммы не очень удачные из-за глубокой посадки и "нечеткого" паза. Старые клеммы ему нарвились больше.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 18:06   #18
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Я поддержу Младшого, для монтажа такие клеммники намного удобнее и провода лучше ложатся. А на счет ПВ-1 это уже МОВЕТОН!
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 18:14   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от младшой
Мне почему-то кажется, что вот такие клеммники были бы удобнее. Сбоку - провод, сверху - болтик.
Вот только разъем на плате пришлось бы развернуть и сместить на пару мм.
Какова их цена в России и срок поставки? Попробуйте для интереса узнать, я думаю информация вас впечатлит


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 19:38   #20
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Какова их цена в России и срок поставки? Попробуйте для интереса узнать, я думаю информация вас впечатлит
.
Полагаю, что гораздо больше проблем с их несоответствием дизайну корпусов и плат.

А по части цены. Вы же их не в Чип и Дипе штучно покупаете. Комплект клеммников для Пикселя стоит рублей 50-70, а этих будет стоить пусть 100-140. В цене Пикселя эта разница - мизер.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 19:55   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от младшой
Полагаю, что гораздо больше проблем с их несоответствием дизайну корпусов и плат.

А по части цены. Вы же их не в Чип и Дипе штучно покупаете. Комплект клеммников для Пикселя стоит рублей 50-70, а этих будет стоить пусть 100-140. В цене Пикселя эта разница - мизер.
Посчитайте: 9 розеток и 6 вилок. Сколько это стоит в Чип-н-Дипе?


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 20:52   #22
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

6 вилок можно не считать, они те же.
В ЧиД бешеные цены. При покупке от 100 штук за угловые розетки по 15 рублей. Полагаю, что если закупить сразу десяток тысяч у изготовителя, то цена будет процентов на 50 меньше. Отсюда 50-70 рублей за комплект.

Я вполне осознаю, что Сегнетикс не станет переделывать продукт, производство которого уже налажено, ради одних только клеммников. Но если вы когда-нибудь озадачитесь выпуском новых контроллеров в форм-факторе Пикселя (какой-нибудь Пиксель 5111), уделите проработке клеммников денек-другой. Лучший вариант - угловые, как на SMH 2G.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 10:59   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от младшой
6 вилок можно не считать, они те же.
В ЧиД бешеные цены. При покупке от 100 штук за угловые розетки по 15 рублей. Полагаю, что если закупить сразу десяток тысяч у изготовителя, то цена будет процентов на 50 меньше. Отсюда 50-70 рублей за комплект.
А вы попробуйте купить там его за эту цену. Во-первых вместо того же дексона придут от производителя "суй-дуй", во-вторых они у вас при 5-6 вставлении переломятся пополам.

Есть хорошие такие клеммные колодки Wago. И выглядят хорошо и по прямому назначению работают отлично. 7 долларов за один тройной клеммник папа-мама в партии от 5 тыс штук, да ёще и с таким сроком поставки, как буд-то они их на верблюдах везут. Мы бы рады применить, да вот вы будете не рады покупать.

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 19:55   #24
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от LordN
вы просто не умеете его готовить.
на днях собирл шкапчик - милое дело, времени тратится в разы меньше на гемморой с наконечниками и смотрится эстетичнее
А фотоотчет ф студию
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 19:59   #25
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от coverart
А фотоотчет ф студию
Да хоть за фотоотчетьтесь... в любом случае, если проводов мало, то будет гуд..... а если много - то бдует совсем ниочем, порнография и ересь
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 21:17   #26
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Рекомендуемые наконечники DN01012 - диаметр 1 мм, длина 12. Это одинарный.

TE01012 - двойной.

Можно и более тонкие, длина 12-14 мм.

Клеммники заменены из-за прекращения выпуска в Китае клеммников предыдущего образца.

Новые клеммники, кстати, более качественно изготовлены.


.
Кое-как в одном (!) магазине у себя в городе нашел удлинненые клеммы (0,75 на 12 мм). ппц. Купил сразу 1000 штук... надеюсь надолго хватит, если обжимать только провода, подключенные в контроллер....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 21:34   #27
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Max2114
В принципе у меня 0,75 наконечник вроде бы как дежится... но такие ощущения, что цепляет за кончик... а вот двойной 0,75 наконечник уже не зажмется... брать наконечники без фланца или лудить провода уже как-то не вариант
А чем неизолированные наконечники то не нравятся? Функцию свою выполняют, цена меньше...


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 21:49   #28
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от New
А чем неизолированные наконечники то не нравятся? Функцию свою выполняют, цена меньше...
Так тупо некрасиво. С фланцем смотрится НАМНОГО эстетичнее... чем барть неизолиованные накоечники так уж лучше залудить провд - смотрится лучше.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 22:08   #29
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от Max2114
Так тупо некрасиво. С фланцем смотрится НАМНОГО эстетичнее... чем барть неизолиованные накоечники так уж лучше залудить провд - смотрится лучше.
Ну не знаю. На вкус и цвет... Я, например, специально на сборку щитов беру неизолированные (поэтому и смена клеммников меня как-то не задела), на вид: заходит провод в клеммник и всё (примерно как ПВ-1). А лудить... Ну если Вашим монтажникам делать больше нечего...


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 23:10   #30
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Соединение с луженым многожильным проводом через некоторое время ослабевает.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024