По умолчанию Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Есть pixel25xx и есть trim5 можно ли как нибудь их объединить в smlogix?
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2022, 16:49   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Trim5

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Есть pixel25xx и есть trim5 можно ли как нибудь их объединить в smlogix?
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...r_to_slave.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.12.2022, 16:49   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Trim5

Какую задачу вы перед собой ставите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2022, 16:57   #4
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Trim5

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какую задачу вы перед собой ставите?
Мне нужно чтобы через trim 5 пользователь мог зажигать лампы а в pixel вход для этих ламп
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2022, 21:26   #5
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и Trim5

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Мне нужно чтобы через trim 5 пользователь мог зажигать лампы а в pixel вход для этих ламп
Ну протокол обмена Modbus. Если есть модуль Ethernet для пикселя то можно использовать Modbus TCP/IP. Если нет то Modbus RTU.

Что это такое и как работает прочитайте в справке/или в интернете.

Вам надо составить проект где TRIM dungeon master, а Pixel f***** slave.
Настроить переменные, связать их с алгоритмом. И готово.

А вообще дам вам дельный совет. Когда изучаете что-то новое прежде чем спрашивать что-то у людей, прочитайте полностью справку пару раз. Ведь справку писали не просто так.


.
P.s. полностью изучил работу SMLogix и контроллеров по справке. (Правда у меня образование АСУТПшника.)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.12.2022, 14:54   #6
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Сделал все как в справочнике чтобы хотя-бы считал от 0 до 100.Trim5 считает, но в pixel я так и не разобрался. Я его по сути подключил по rs485, но его не видит компьютер. В чем проблема?
WhatsApp Image 2022-12-02 at 13.49.57.jpeg
WhatsApp Image 2022-12-02 at 13.49.58 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-12-02 at 13.49.58.jpeg
Снимок.PNG
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:18   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Зачем вы соединили клеммы ext пикселя и G трима? Где вы в РЭ нашли такое указание?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:18   #8
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Сделал все как в справочнике чтобы хотя-бы считал от 0 до 100.Trim5 считает, но в pixel я так и не разобрался. Я его по сути подключил по rs485, но его не видит компьютер. В чем проблема?
Вложение 11222
Судя по фотографиям компьютер подключен к TRIM по Ethernet, а к триму вы подключили Pixel по шине RS-485.

Я правильно понял?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:20   #9
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Судя по фотографиям компьютер подключен к TRIM по Ethernet, а к триму вы подключили Pixel по шине RS-485.

Я правильно понял?
Да.


Добавлено через 53 секунды


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Зачем вы соединили клеммы ext пикселя и G трима? Где вы в РЭ нашли такое указание?
Я думал его так нужно подключать. А как нужно?
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:25   #10
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Да.
Вы понимаете как работают вообще сети? Что представляет собой локальная сеть Ethernet и что такое шина?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:29   #11
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Вы понимаете как работают вообще сети? Что представляет собой локальная сеть Ethernet и что такое шина?
Честно, нет не понимаю я только начинаю разбираться в этом уже 3 день только начал программировать trim5. В электрике я полный 0.
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:35   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Честно, нет не понимаю я только начинаю
«прежде всего — не навреди». Почитайте РЭ на контроллеры и справку SMlogix для начала.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:36   #13
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Честно, нет не понимаю я только начинаю разбираться в этом уже 3 день только начал программировать trim5. В электрике я полный 0.
Ну это не электрика, а информационные сети. По информатике в школе преподают обычно. И в университетах.

Вернёмся к моему не давнему совету про чтение документации.
Открываем мануал пикселя. Читаем это:



Затем открывает мануал трима. Читаем это:



Под ЭТО я подразумеваю целиком главу, а не только что я скинул. + Прочитать назначение всех клемников на пикселе и триме.

После этого рисуете на листике схему, как вы видите подключение сети между TRIM,Pixel и ПК и присылаете её сюда.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:43   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Зачем вы соединили клеммы ext пикселя и G трима? Где вы в РЭ нашли такое указание?
Смысла нет. Но и проблемы тоже не видно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:54   #15
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Ну это не электрика, а информационные сети. По информатике в школе преподают обычно. И в университетах.
Я так понимаю что мне нужно trim5 все таки подключать по usb, а pixel обязательно по lan кабелю.
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 16:02   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Я так понимаю что мне нужно trim5 все таки подключать по usb, а pixel обязательно по lan кабелю.
А вам вообще для самообразования или для работы?

Если первое, то настал момент посоветовать вам найти себе наставника. Если второе, то исполнителя, который разбирается в базовых вопросах хотя бы в принципе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 16:07   #17
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Я так понимаю что мне нужно trim5 все таки подключать по usb, а pixel обязательно по lan кабелю.
ну.. дам подсказку, вам нужно сделать два проекта. Один для TRIM. Другой для Pixel.

программу в pixel можно загрузить только с компьютера по связи RS-485.
программу в trim можно загрузить по USB/Ethernet.

ну может всё таки попытаетесь документы почитать?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.12.2022, 16:14   #18
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А вам вообще для самообразования или для работы?

Если первое, то настал момент посоветовать вам найти себе наставника. Если второе, то исполнителя, который разбирается в базовых вопросах хотя бы в принципе.
Не то и не другое мой отец работает в сфере создания электрощитов, а программистов по его словам у него нет. И я как программист на языке c# пытаюсь пройти у него практику занимаясь не в своей сфере.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
ну.. дам подсказку, вам нужно сделать два проекта. Один для TRIM. Другой для Pixel.

программу в pixel можно загрузить только с компьютера по связи RS-485.
программу в trim можно загрузить по USB/Ethernet.

ну может всё таки попытаетесь документы почитать?
Честно я его читал.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
ну.. дам подсказку, вам нужно сделать два проекта. Один для TRIM. Другой для Pixel.

программу в pixel можно загрузить только с компьютера по связи RS-485.
программу в trim можно загрузить по USB/Ethernet.
Тогда буду ждать модуль ethernet pna т.к у меня его нет
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 16:21   #19
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение

Тогда буду ждать модуль ethernet pna т.к у меня его нет
так а зачем он вам нужен?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 16:30   #20
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
так а зачем он вам нужен?
Подключить по лан кабелю? Или я опять не то делаю.
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 16:33   #21
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение

программу в pixel можно загрузить только с компьютера по связи RS-485.
Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Подключить по лан кабелю? Или я опять не то делаю.
Ну как сказать. Изначальная схема ваша- была правильная для работы проекта, за исключением подключения ext pixel к gnd TRIM.
Только вы делали совсем не то...
Запрограммировали TRIM как master по Ethernet/USB
Запрограммировали Pixel как slave по RS-485(если нет прямого RS-485, есть преобразователи USB-RS485)
Дальше собрали вашу схему PIXEL -RS485- TRIM5-Ethernet-ПК
Подключаетесь к триму в режиме отладки, и смотрите что да как)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 16:36   #22
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
ну как сказать
Я не пойму как это сделать. какой кабель нужен для подключения.
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 16:54   #23
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Я не пойму как это сделать. какой кабель нужен для подключения.


У меня такой преобразователь с али))
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 16:57   #24
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение


У меня такой преобразователь с али))
То есть можно его подключить через провод на rs485 + и - после через usb подключить pixel?
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 17:11   #25
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
То есть можно его подключить через провод на rs485 + и - после через usb подключить pixel?
Так ещё разок:
1)Отдельно подключаетесь ПК -RS-485- PIXEL . Делаете проект для Slave. Загружаете его.
2) Собираете RS-485 шину. TRIM-RS485-Pixel.
3) Подключаете TRIM к ПК по USB или Ethernet.
Создаёте проект мастера. Загружаете его и подключаетесь для отладки.
-------------------------------------------------------------------------------------
Если надо перезалить проект на пиксель. То вы либо отключаете от шины пиксель и снова подключаете его к ПК.
Либо делаете шину ПК-TRIM-PIXEL. Но если трим ведёт опрос, то вы ничего не сможете загрузить в пиксель.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.12.2022, 17:18   #26
aloha123
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Russia
Сообщения: 25
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Так ещё разок:
1)Отдельно подключаетесь ПК -RS-485- PIXEL . Делаете проект для Slave. Загружаете его.
2) Собираете RS-485 шину. TRIM-RS485-Pixel.
3) Подключаете TRIM к ПК по USB или Ethernet.
Создаёте проект мастера. Загружаете его и подключаетесь для отладки.
-------------------------------------------------------------------------------------
Если надо перезалить проект на пиксель. То вы либо отключаете от шины пиксель и снова подключаете его к ПК.
Либо делаете шину ПК-TRIM-PIXEL. Но если трим ведёт опрос, то вы ничего не сможете загрузить в пиксель.
Понял спасибо.
aloha123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 17:27   #27
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от aloha123 Посмотреть сообщение
Понял спасибо.
Если у вас будет модуль Ethernet для пиксель.
то вместо шины RS-485 между Pixel и TRIM.
Можно будет использовать ethernet(LAN) и протокол Modbus TCP/IP.
Но пиксель всё равно только по RS-485 прогается.


Добавлено через 2 минуты


Вот только это всё можно найти в справке. Неужели нынче народ на столько не может перерабатывать прочитанную информацию
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 17:50   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Вот только это всё можно найти в справке. Неужели нынче народ на столько не может перерабатывать прочитанную информацию
Меня это давно не удивляет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 18:27   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать Pixel и Trim5 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Меня это давно не удивляет.
Сколько времени понадобилось, чтобы перестало удивлять?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024