Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.08.2022, 16:43   #1
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию FC51 ПИД по Modbus

Снова данфосс, подскажите как в встроенный пид запихать уставку.
У меня сейчас мозг взорвется.

в ручную работает на предустановке параметр 3-10, но так как то все сложно уставка в % от максимального диапазона датчика и их аж 5 штук предустановок.

3-15 параметр есть настройка (11) задание по местной шине (что значит местная) отсылает к парметрам 8-9*, но там нет задания только сигнал ОС по шине.
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2022, 19:03   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC51 ПИД по Modbus

что надо-то в итоге?
https://disk.yandex.ru/i/ju_Np7UsfhwEVQ
тут решение есть?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 09:41   #3
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC51 ПИД по Modbus

Надо поддержание давления на вентиляторе, хочу использовать встроенный ПИД данфос, а задание на него пердавать с Пикселя.

Проблема пока в том что не могу понять в какой параметр его записать и в каком это будет виде. % от максимального значения, Гц или безразмерное.

Уже думаю проще использовать ПИД в Пикселе, ибо аналоговый вход (клемма 53) я читаю без проблем.

В ручном работает все, задание выставляется в 3-10
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 10:05   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC51 ПИД по Modbus

ну так сделайте от пикселя
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 10:17   #5
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC51 ПИД по Modbus

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
ну так сделайте от пикселя
сделал, испытываю, пока одна проблема в ПИД v5 нет главной настройки "зона нечувствительности регулятора"
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 11:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC51 ПИД по Modbus

Цитата:
Сообщение от olg2004 Посмотреть сообщение
сделал, испытываю, пока одна проблема в ПИД v5 нет главной настройки "зона нечувствительности регулятора"
Какую проблему вы пытаетесь решить зоной?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 11:38   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC51 ПИД по Modbus

чтобы в параметр 3-10 писать что осмысленное и понятное надо сперва пределы выставить осмысленные и понятные

советую взять ноут, мст10 и посидеть с пч немного, там так-то недолго и немного, но в голове я всего этого не держу.
в прицепе скриншот моего пч для насоса поддержания давления
в 3-10.1 записана уставка 3.1бара
пределы указаны 0 и 10
датчик с конфигурён в 4..20мА и 0..6бар
корректность отображения того и другого смотреть надо в 16й группе параметров


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 11:43   #8
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC51 ПИД по Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какую проблему вы пытаетесь решить зоной?
в тех процессе ожидается колебания измеряемой величины не требующие воздействия регулятора

незначительные

пока добавил как вы писали равнение + мультиплексор
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024