Здравствуйте. Требуется подключить TRIM 5 (настенного исполнения) через LAN интерфейс в сеть диспетчеризации с интерфейсом RS-485.

Интерфейс RS-485 у TRIM 5 будет подключаться к трем контроллерам Pixel и одному ТРМ133М.

У кого нибудь есть опыт использования конвертеров ModbusTCP/ModbusRTU в связке с Trim 5? Пока что смотрю в сторону ICP DAS tGW-715.
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 10:30   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM 5 и шлюзы протоколов

А в чем вопрос? Конкретно с этим преобразователем опыта нет, но с ICP DAS у меня проблем не было.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 12:41   #3
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM 5 и шлюзы протоколов

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Требуется подключить TRIM 5 (настенного исполнения) через LAN интерфейс в сеть диспетчеризации с интерфейсом RS-485.

Интерфейс RS-485 у TRIM 5 будет подключаться к трем контроллерам Pixel и одному ТРМ133М.

У кого нибудь есть опыт использования конвертеров ModbusTCP/ModbusRTU в связке с Trim 5? Пока что смотрю в сторону ICP DAS tGW-715.
Использую 725(от 715 отличается только одним портом 485) для того что бы два мастера опрашивали один слейв(485).
Проверял работает, но долго не тестировал.
Ну и вместо ТРИМа SMH4
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3615.jpg (488.9 Кбайт, 57 просмотров)
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024