Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.04.2024, 18:20   #1
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не грузится проект в контроллер

Добрый день, при загрузке проекта в контроллер SMH4 зависает в процессе компоновки. Раньше грузилось в предыдущих версиях лоджика.


Добавлено через 1 минуту


ПРограмму не могу загрузить, т.к занимает 10 мбайт


Добавлено через 5 минут


В процессе компоновки появляется ошибка: Блок не может находится в макросе. Раньше это было предупреждение и программа нормально грузилась. Сейчас это ошибка и лоджик удаляет вообще этот блок из макроса.
Подскажите какое есть решение. И где можно взять предыдущие версии лоджика 3.34, чтобы можно было загружать программу?
Таких программ много, делали их давно, а теперь необходимо иногда вносить изменения.
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 19:22   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Если вы правой кнопкой по такому блоку нажмете, там будет пункт что-то типа "вынести за пределы макроса".


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 19:31   #3
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Последняя версия лоджика вообще убирает эти блоки и превращает в простые связи. Нужна более ранняя версия, но негде скачать
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 19:55   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Приложите исходный проект, где ваши блоки еще не убраны.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 22:30   #5
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Не позволяет больше 10 мб загрузить
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 22:32   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Не позволяет больше 10 мб загрузить
Про архиваторы слышали?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 22:45   #7
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Вот эта программа

Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 10:36 Причина: Удалил вложения за ненужностью
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 07:43   #8
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Может ко то-то имеет возможность скинуть предыдущие версии лоджика между текущей и 3.33? Просьба к сотрудникам сегнетикс, если вы обновили версию таким образом, что она вносит изменения в предыдущие проекты, оставьте на файл сервере предыдущие версии, которые позволяют открывать проекты без изменения. В противном случае невозможно поддерживать рабочие объекты.
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 10:50   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Может ко то-то имеет возможность скинуть предыдущие версии лоджика между текущей и 3.33?
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 11:27   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Вот эта программа
Проверьте его работу в актуальной версии SMlogix.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 13:38   #11
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Спасибо, новая версия 3.34.0328 нормально открывает
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 15:43   #12
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Но при загрузке в контроллер не работают экранные кнопки, события по ним не отрабатываются
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 17:25   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Но при загрузке в контроллер не работают экранные кнопки, события по ним не отрабатываются
О каких именно кнопках идет речь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 18:14   #14
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

На главном экране кнопка, по которой переход на следующий экран. Она не работает.
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 19:32   #15
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Переходы между экранами не работают, в симуляции при этом все хорошо. Пробовал повесить переход на кнопку F1, все равно не работает
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2024, 20:12   #16
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Проверил, не работают все переходы, пробовал форматировать лоджик, не помогает
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 12:43   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Проверил, не работают все переходы, пробовал форматировать лоджик, не помогает
У меня переходы работают, использую последний лоджик. В системном меню у вас работает тач?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 18:17   #18
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Да, тач работает, также идет звуковой сигнал при нажатии на кнопку, но переходов нет. Что посоветуете?
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 18:18   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Да, тач работает, также идет звуковой сигнал при нажатии на кнопку, но переходов нет. Что посоветуете?
Прикрепите измененный проект, который вы загружаете.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 18:53   #20
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Приложил

Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 10:35 Причина: Удалил вложения за ненужностью
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 19:27   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Приложил
Я вижу, что в сравнении с предыдущим проектом здесь просто нет кнопки, она удалена.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 19:36   #22
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Кнопка есть, она просто невидимая
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 19:48   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Кнопка есть, она просто невидимая
Да, увидел. Но всё равно, переход по ней отсутствует.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2024, 19:59   #24
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Да похоже слетел в процессе экспериментов
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2024, 19:26   #25
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Какое то время поработала и опять перестали работать переходы. Все таки нужно выяснить проблему
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2024, 19:59   #26
ladmin
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект в контроллер

Лоджик последней версии, форматировать пробовал - не помогло
Вложения
Тип файла: zip программа.zip (3.09 Мбайт, 2 просмотров)
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024