Подох Pixel
На объекте вдруг сдох новый контроллер, только поставил. До этого в данном щите уже сдох один контроллер, который был там изначально. Но он несколько лет проработал. Тем не менее я перед установкой измерил питание, все было нормально, там питание от трансформатора. Подключил провода, все устройства типа насосов и частотников были отключены автоматами, т.е. питание на силовую часть не подавалось. Включил питание контроллера = экран не светится, не грузится ничего, внутри горит зеленый светодиод PWR. Что может быть? Контроллер я снял, видимо будут отправлять на ремонт, но:
- могло ли убиться так по питанию, чтобы все подохло, а светодиод горел? - могло ли убиться все наглухо, скажем если по входу температуры что-то прилетело, или по аналоговому выходу, или подох бы только соответствующий вход/выход? Мне сегодня снова ехать на объект, я хочу понять, где искать проблему. |
17.01.2022, 09:00 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Цитата:
|
|
17.01.2022, 11:31 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Форматированию поддается?
В схеме щита нет явных ошибок? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.01.2022, 11:43 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Форматирование, это "Обновить ядро"? Если честно, я даже не попробовал этот момент от расстройства, вот это стыдно мне.
Что касается схемы щита, то явных ошибок там нет, но какие-то неочевидные могут быть конечно, что-то где-то замкнуло, например на вход от датчика температуры. Форматирование стоит попробовать, даже если экран мертвый совсем? Может что-то слететь так, что будет такой эффект? Последний раз редактировалось Ilya J., 17.01.2022 в 12:18 |
17.01.2022, 12:18 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
В лоджике Ctrd+D - обновить ядро - выбираете пиксель, путь до ядра, нажимаете кнопку форматировать.
PW - горит, внутреннее питание есть, значит предохранитель вроде живой. Форматирование стоит пробовать "в любой непонятной ситуации" ), это же возвращает контроллер к заводским настройкам, если это возможно и проблема не в аппаратной части. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.01.2022, 14:13 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Попробовал отформатировать = ничего не вышло. Лоджик его не видит и не находит. Светодиод PWR горит и еще красный светодиод рядом с разъемом RS-485. Запаха паленого нет, доступные взору компоненты не повреждены. Совершенно нормальный контроллер, только не работает. Либо это ваш "косяк", либо действительно прилетело что-то по линиям датчиков или AO, потому что питание вроде нормально, а DI - гальваническая развязка. Но могло ли так убить наглухо по аналоговым входам? Как-то раз, давно я видел контроллер ECL у него подали 220 на аналоговые входы = входы взорвались, но ядро работало и экран показывал. А тут все нормально и ничего. По поведению я бы сказал что подох сам микроконтроллер, но его непросто убить обычно снаружи и без следа.
|
17.01.2022, 15:02 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Чтобы форматировать искать не надо, видеть контроллер для форматирования тоже не надо. Надо просто начать форматировать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.01.2022, 15:07 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Цитата:
Лоджик не может и не должен искать отключенный контроллер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.01.2022, 15:37 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Я так и делал тоже. Подключил контроллер, выбрал Форматировать, Лоджик пишет "Выключите питание на 8-10 секунд...", выключаю, жду, включаю. Обычно он начинает что-то делать, внизу окна полоса синяя бежит, а здесь просто продолжает считать время, как будто ничего не произошло.
Вечером еще попробую. |
17.01.2022, 15:49 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2022, 08:44 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Не удалось запустить. Просто время проходит и все. Корпус не вскрывал, сквозь доступные отверстия никакого криминала не видно. Запаха нет. Будут вам отправлять видимо.
|
14.02.2022, 09:18 | #12 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Подох Pixel
Мне попался сегодня пациент, 1211. Он работает, но компьютер по RS его не видит. подключал ethernet модуль - пингуется. Отформатировать или обовить прошивку не получается. смлоджик предлагал отключить мастер и кажется задать адрес1 и скорость 115, это было сделано.
С отключенным питанием прошивать не пробовал, сделаю это позже, пока нет возможности. Что-то еще можно предпринять? Или только пробовать перепрошить с отключенным питанием? |
14.02.2022, 10:47 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Цитата:
|
|
14.02.2022, 11:02 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Не совсем понимаю вашу фразу. Первый шаг форматирования - это отключение питания.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2022, 17:39 | #15 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Уже второй сдох. 2511
Первый я описывал в другой теме. Перестал передавать данные по модбас. Глючили аналоговые входы. Вот как - после обработки сигнала показывает температуру -14(допустим) затем я на корпус надовлю слегка температура меняется +2, отпущу становится -7 нажму становится +9 отпущу -23 и тд. На экран слегка нажмешь начинает моргать. Мы его заменили. Теперь не прошло и года второй начал делать тоже самое. Сначала начал глючить модбас. Сегодня я его стал перепрошивать он прошился все хорошо было, затем кое что подправил стал прошивать еще раз и на середине загрузки программы он просто погас полностью. Затем через пару тройку секунд ожил и на экране были кракозябры. Прошил еще раз получилось. Потом кое что еще изменил в программе прошил его и на тебе, аналоговые сигналы поползли кто куда. Тронешь пиксель показания меняются. Я его открыл прижал все контакты поплотнее собрал включил и ничего не поменялось. А потом вообще сдох. Экран не включается. Релюшка там какая то щелкает. Может логика и работает. Пришлось ставить свой древний, тестовый пиксель. Сразу все заработало. Хрен знает, что там не так. Несколько лет работало до этого. Будем отправлять вам. Но не понятно, что делать? Щит собран качественно. Подключено все верно. Сейчас работает все хорошо, но не знаю долго ли. |
19.03.2022, 18:54 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Цитата:
__________________ Саня |
|
19.03.2022, 18:58 | #17 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
|
19.03.2022, 21:54 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Судя по описанию, какие-то проблемы с внутренними разъёмами. Вскройте, посмотрите, что с ними. Не подгорели ли, не потемнели ли. Клемники осмотрите внимательно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2022, 23:30 | #19 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Я конечно же это сделал. Это уже второй с такими же симптомами. Первый тоже так же вел себя. Надавишь входы ползут. Я его разбирал, контакты обработал американской жидкостью для контактов, не помогло. С этим уже не стал заморачиваться. Будем отправлять на диагностику вам. Может это партия с браком.
|
23.03.2022, 07:43 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Кстати, а можно ли вскрывать гарантийный Pixel? Когда у меня он подох, я думал вскрыть / не вскрыть и поскольку он в общем заказчика, то решил не вскрывать. Но может можно было? Следы вскрытия ведь останутся, слетит / не слетит гарантия?
|
23.03.2022, 10:34 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Скажем так, к контроллеру со следами вскрытия мы будет относиться более предубеждённо, но в гарантии не откажем. Просто некоторые спорные случаи будут истолкованы не в вашу пользу, вместо обычной практики, когда "Славик ни в чём не виноват" (с).
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.04.2022, 20:01 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Сегодня тоже попался 2511, подаю питание показания температур адекватные, но стоит нажать на ESC начинают ползти в минус. Показания могут гулять в пределах 20 градусов. Но не скачут, как при помехах от частотников, а меняются плавно.
Питание от стабилизированного БП 24В(проверял на клеммах контроллера), напряжение стабильно. В сервисном меню показания напряжения питания гуляют от 23 до 15, причем меняются при нажатии на кнопки контроллера или при легком надавливании на углы корпуса. Форматирование не помогает. С/Н 682901 |
07.04.2022, 20:06 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.04.2022, 20:20 | #24 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подох Pixel
Сегодня тоже попался 2511, подаю питание показания температур адекватные, но стоит нажать на ESC начинают ползти в минус. Показания могут гулять в пределах 20 градусов. Но не скачут, как при помехах от частотников, а меняются плавно.
Питание от стабилизированного БП 24В(проверял на клеммах контроллера), напряжение стабильно. В сервисном меню показания напряжения питания гуляют от 23 до 15, причем меняются при нажатии на кнопки контроллера или при легком надавливании на углы корпуса. Форматирование не помогает. С/Н 682901 Добавлено через 26 минут Попробовал дома на столе. Показания температуры стабильные. Питание 21В (у меня БП на 21). Возможно контакты были окисленные. Попробую на объекте. заранее спасибо |
09.06.2022, 09:04 | #25 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подох Pixel
По питанию именно Пикселов: на трёх был случай - мигает авария, экран не светится, подозревал драйвер, т.к. пиксел запитывается переменкой, лечится подключением БП постоянного тока + на L, - на N, аварийный диод мигает но контроллер работает, отрабатывали без нареканий до прихода новых контроллеров.
|