По умолчанию Pixel25 AIN5 4-20 значение выше 32000

Добрый день, возникла проблема, при подключении датчика (гидростатическое давление) с 4-20mA сырое значение на контроллере становится больше 32000 и макрос обработки сигнала выдает аварию. Собрано 6 шкафов и на всех такая проблема.

Неделю назад отправляли такие же шкафы, проблем не было. Схемотехнику всю проверили, не можем определить в чем дело.
Radik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2022, 04:55   #2
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel25 AIN5 4-20 значение выше 32000

Цитата:
Схемотехнику всю проверили, не можем определить в чем дело.
Резистор подключили? SW1?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2022, 02:45   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel25 AIN5 4-20 значение выше 32000

Цитата:
Сообщение от Radik Посмотреть сообщение
Схемотехнику всю проверили, не можем определить в чем дело.
А просто ток в цепи померить религия не позволяет?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024