|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.04.2022, 11:00 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ain как Din по переменному току (нет решения)
Не получается сделать корректный макрос и на форуме решения не нашел.
__________________ Вежливый человек. |
05.04.2022, 11:16 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ain как Din по переменному току
А макрос тут причём? Раскроете вопрос?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.04.2022, 11:40 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ain как Din по переменному току
Есть matrix 1321, блок питания 24 вольта переменного тока. Закончились входы Din, осталось два Ain. Конфигурирую входы Ain, как Din. На входе получаю чередование 1 и 0.
__________________ Вежливый человек. |
05.04.2022, 11:41 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ain как Din по переменному току
Пока что всё логично. Какова дальнейшая цепь ваших рассуждений?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2022, 11:46 | #5 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ain как Din по переменному току
Необходимо получить при наличии напряжения статичную 1.
Добавлено через 23 минуты Если конфигурировать 0-10В, то все работает... Насколько это корректно получается? __________________ Вежливый человек. |
05.04.2022, 12:13 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ain как Din по переменному току
Это не логика, это пожелание. Ну типа "Хочу любить королеву!". Хотеть не вредно.
А теперь обратимся к логике, т.е. к мануалу. Любой AIN может работать в качестве цифрового входа. Этот режим может использоваться в условиях недостаточного числа DIN в системе. В этом случае состояние входа определяется его сопротивлением: менее 500 Ом соответствует состоянию лог. 1, а более 500 Ом – лог. 0. Другими словами, подключать нужно "сухой" контакт, а не "мокрый", как у вас. Добавлено через 35 секунд Это везение + вход в перегрузке. Некорректно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
05.04.2022, 12:21 | #7 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ain как Din по переменному току
Пожелание - получить от вас помощь.
А получить статичную 1 - цель. Что такое логика можете загуглить. За помощь спасибо! __________________ Вежливый человек. |
05.04.2022, 12:26 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ain как Din по переменному току
Моя помощь вам направлена в сторону того, что пора начинать читать документацию самостоятельно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2022, 12:36 | #9 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ain как Din по переменному току
Читаю, извините за невнимательность.
__________________ Вежливый человек. |