Пытался написать сам, но знаний не хватает. Может кто уже делал подобное. Видел много макросов чередования по времени, а вот при каждом пуске не увидел.
Чередования трех насосов при каждом пуске. Можно и больше. При этом любой насос или сразу два можно вывести из работы и тогда чередование должно быть двух или в работе только один. Управление насосами от датчиков уровня. При сработке каждого уровня, чтобы подключался дополнительный насос. Если подключились дополнительные насосы, то все насосы выключаются только по нижнему уровню. Это условие необходимо при аварийном затоплении. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 748
Благодарил(а): 214 раз(а)
Поблагодарили:
132 раз(а) в 125 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 011
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
585 раз(а) в 534 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Member
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 40
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() По всему городу установлены КНС бытовых стоков. На каждой КНС установлены по три-два насоса. Для равномерного износа насосов, необходимо переключать насос на другой при каждом срабатывании датчика уровня в приемной камере. Если один насос не справляется с уровнем, подключается второй, потом третий. Отключаются при достижении низкого уровня. Ротация по времени не годится. Т.к. при простое насоса забивается быстро всас и приходится выезжать бригаде для прочистки. Так же необходимо в любой момент вывести любой насос из работы, а ротация продолжала бы работать с оставшимися двумя-одним. Накидал диаграмму работы насосов. х1, х2, х3 входа от датчика уровня х5, х6, х7 разрешение на работу насоса |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 734
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
74 раз(а) в 57 сообщениях
|
![]()
Так приделайте к макросу ротации вместо счетчика моточасов счетчик запусков. Можно даже не энергонезависимый.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 011
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
585 раз(а) в 534 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#7 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 47
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() Вот мой вариант выбора наименьшей наработки на выходе макроса, каждому "аппарату" назначается номер в очереди на работу. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#8 |
Member
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 40
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() В Logo немного доработал пуск и останов насоса при срабатывании уровня. Включается по среднему электроду, а выключается по нижнему. Было тупо сразу включение по замыканию или размыканию. Сейчас все работает в связке с Овен БКК1-24. Практика и опыт показывают, кондуктометрические алюминиевые электроды (беру от силовых кабелей жилы) самые надежные при эксплуатации в КНС бытовых стоков. Поплавковым надо много места в приемной камере, и иногда происходит излом кабеля при длительной эксплуатации. А так дешево и сердито ) Последний раз редактировалось vinatim, 25.03.2022 в 06:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 47
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Я не спорю с Вами.
Я немного о другом. Да конечно цикл программы это 10 выполнений в секунду. Да программа достаточно быстро выберет нужный насос, не спорю. Я имел ввиду то, что по мне лучше сначала выбрать насос и потом ждать когда его нужно включить. А так датчик сработал, нужен насос и мы в панике ищем кто же из них может работать. Повторюсь да программа это сделает быстро. Просто представьте, что Вы лично стоите перед закрытой дверью и у Вас 10 связок ключей, а условие выхода одно когда выключают свет. В какой момент вы будете подбирать нужный ключ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 011
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
585 раз(а) в 534 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Member
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 40
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Макрос Ротация насосов | Konstantin.m | Вопросы о программировании | 13 | 15.07.2021 10:50 |
запуск и ротация нескольких насосов | Max2114 | Вопросы о программировании | 35 | 19.02.2021 11:46 |
Ротация насосов | alekseydav | Вопросы о программировании | 4 | 15.04.2020 13:11 |
Ротация из 4х устройств + работа одновременно нескольких при внешних условиях. Как? | Shogun | Вопросы о программировании | 22 | 31.01.2017 11:09 |
Литиевые батарейки | Arsie | Библиотека | 0 | 21.08.2013 14:24 |