2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)
Здравствуйте. Ситуация следующая: установка была с водяным охладителем с управление 0-10В. Теперь к нему добавили фреоновый с 2-мя ступенями. Просят чтобы работало по следующей логике: Работает фреоновый охладитель, если не справляется то начинает работать водяной охладитель. Датчика температуры помещения нет, только канала.
Есть ли описание, чтобы понять логику макроса фрионового охладителя. Не могу понять по какому принципу включаются и отключаются ступени и влияет на это температура канала? На что повлияет если поставлю 1 или 0 в этом макросе (Канал/~Помещение)и (Перекл по Туст/~Тперекл). |
30.06.2020, 11:28 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)
Описание в конструкторе на фреоновый охладитель читали? https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.07.2020, 06:13 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)
Отлично конечно, но где описание работы фреонового охладителя? Про водяной, пожайлуста информации море в этой документации.
|
02.07.2020, 11:14 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 PS. На всякий случай: фреоновый охладитель - это частный случай теплового насоса. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.07.2020 в 12:15 |
03.07.2020, 08:49 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)
Хорошо я почитал, хотелось бы получить косультацию как объеденить два охладителя (фохл+вохл) и чтобы они адекватно работали.
|
03.07.2020, 11:58 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.07.2020, 15:54 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)
__________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2020 в 12:32 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
06.07.2020, 11:31 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: 2 охладителя (водяной 0-10В+ККБ 2ступени)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |