Всем привет. Сегодня как раз случилось то, что поднималось на форуме 11.10.2014.
Нет, слава богу не пожар. А запуск систем после отключения сигнала "Пожар". Во время сигнала "Пожар" индикатор "работа" мигает, как при прогреве системы, но бесконечно, это первое что вызвало вопросы комиссии, а второе как раз запуск систем после снятия сигнала Пожар. А сам я как то раньше не обращал на это внимания.
Да конечно, из 100 ложных срабатываний только одно является пожаром, но именно тогда и понадобится выключение приточки без возможности пуска. А ссылка, что некоторые рады, что приток сам восстанавливается-это от лукавого. Это пока за заднее место не возьмут, когда вентиляция запустится во время пожара. Сигнал "Пожар" самый критический из всех критических. Конечно есть огнезащитные клапаны, но где написано, что этого достаточно?
И так два вопроса:
1. как сделать, чтобы контроллер не "моргал" во время сигнала Пожар
2. как сделать, чтобы контроллер не запускал систему после снятия сигнала Пожар
Я конечно вставил блокировку сигнала пуск при пожаре и сбросом кнопой Esc, но считаю обязательным поправить Конструктор, чтобы не возникали вопросы 1 и 2.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 22:49   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Re Новый конструктор и сигнал пожар

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
1. как сделать, чтобы контроллер не "моргал" во время сигнала Пожар
2. как сделать, чтобы контроллер не запускал систему после снятия сигнала Пожар
По первому вопросу: не могли бы выложить свой проект, в котором контроллер "моргает"?
А по второму вопросу, по-моему, достаточно подробно расписано в самом макросе Обработка аварий
Изображения
Тип файла: jpg пожар.jpg (61.8 Кбайт, 107 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 18:15   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Re Новый конструктор и сигнал пожар

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Во время сигнала "Пожар" индикатор "работа" мигает, как при прогреве системы, но бесконечно, это первое что вызвало вопросы комиссии, а второе как раз запуск систем после снятия сигнала Пожар. А сам я как то раньше не обращал на это внимания.
Если коммиссия настолько принципиальна, то задайте ей два вопроса:

1) Почему сигнал о пожаре снимается пожарной автоматикой без ведома человека?

2) Почему шкаф вентиляции не обесточивается при пожаре?


А с миганием всё просто. Мигание означает, что ВУ ждёт возможности перезапуститься. В вашем случае эта возможность - отключение тревоги человеком на щите пожарной автоматики.

Учитывая, что пожарный сигнал по умолчанию НЗ, то ВУ перезапустится исключительно при квитировании аварии и ни в каком другом случае. Ни при обрыве кабеля, ни при выходе из строя щита пож. автоматики. Никогда. Так и будет стоять и мигать лампочкой.

Как изменить модель поведения вы могли узнать из документации, а также постом выше человек абсолютно правильно подсказал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024