|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.01.2017, 14:06 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?
на датчики уличной температуры протянут 4-жильный провод, т.к. изначально подразумевалось 2 контроллера (вентиляция. 2 жилы в один и 2 в другой, итого 4)
Теперь ВНЕЗАПНО добавилась третья система, а провод для неё (на уличный датчик) тянуть далеко и геморно. Шкафы для всех трёх систем стоят рядом (бок о бок). Вопрос: если объединить аналоговые земли и минуса блоков питания (у каждого контроллера свой БП) то рабочая ли получится схема? можно так сделать? Датчики "звездой" - общая аналоговая земля в центре, а входы контроллеров в вершинах. итого 4 жилы. |
18.01.2017, 14:27 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?
Я думаю, что в датчик нужно больше спирта налить, чтобы хватило на все 3 контроллера.
А если серьёзно - сначала скажите, какой провод, какой датчик, сколько метров? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.01.2017, 15:32 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?
Зарегился.
пиксель 2512 (забыл указать) pt1000, провод мкэш 4*1, 26 метров. а на что это влияет? |
18.01.2017, 15:40 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?
С термосопротивлениями всё очень сложно получается. Стандартных решений, предусматривающих хоть какую-то гарантию работоспособности - нет. Тут вам придётся обманывать всех, себя в первую очередь.
А не проще ли вам передать с контроллера вентиляции аналоговым выходом (или поинтерфейсу) температуру улицы на третью систему? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.01.2017, 16:05 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?
этож прошивку править, а я не умею.
|
18.01.2017, 17:21 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?
Цитата:
Иначе будет искажение показаний и в максимуме бабах. Ну и вероятность бабаха всегда будет висеть над этим объектом, согласно закону "Кроилово ведёт к попадалову" __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.01.2017, 07:29 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3 датчика температуры в 3 контроллера по 4 жилам?
Прокинули отдельным проводом.
Но перед этим проверили метод с общей землёй - работает. |