Согласно инструкции по МР (http://www.segnetics.com/images/Prod...%A0_rev_11.pdf) в разделе "Влияние на FBD проект" касательно модулей расширения (МР) сказано: "время реакции FBD-программа равно 3 тика FBD программы".
Правильно ли я понимаю, что если составлена программа с использованием МР DI, МР DO и организована прямая программная связь DI с DO, то реакция DO МР на сигнал от DI МР наступит спустя 6 тиков ![]() Последний раз редактировалось lau, 03.03.2009 в 14:34 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Не 6 тиков, а всего 2-3, как повезет (если в программе фильтрации дребезга нет)
В первом тике изменяется DI, в конце тика тика информация с МР передается в область данного МР в контроллере. Во втором тике контроллер программно копирует информацию из области одного МР в область другого, в конце тика контроллер передает область другого в МР. В третьем тике изменяется DO в другом МР. Если в первом тике DI изменился в самом конце тика, прямо перед передачей информации в контроллер, время реакции будет меньше. Если в первом тике DI изменился в самом начале тика, сразу после передачи информации в контроллер, время реакции будет больше. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 990
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() Если кинуть перемычку с выхода МР на его же вход, то включив в программе этот выход реакцию вы увидите не больше, чем через 3 цикла программы. Соответственно, если организована прямая программная связь DI с DO, то реакция DO МР на сигнал от DI МР наступит спустя 1, 2 или 3 тика. . __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 990
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модули ядра для поддержки внешней USB клавиатуры | mikhailov | Вопросы о SMH4 | 4 | 01.12.2017 10:56 |
Модули расширения MR 0800 | Zoorgin | Барахолка | 0 | 12.07.2016 15:25 |
Продам Pixel, модули расширения... | Mikem | Барахолка | 0 | 10.07.2016 14:27 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |
На модули расширения снижена цена | Jaffar | Новости | 0 | 23.03.2009 17:55 |