Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.12.2014, 15:46   #31
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
имеется дискретный парогенератор (вкл-выкл),
Марку (артикул) парогенератора в студию !
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 17:44   #32
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Марку (артикул) парогенератора в студию !
Nordmann AT3000 1534.
Платы пропорционального адаптера нет.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось monstr696, 15.12.2014 в 18:00
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 17:54   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Nordmann AT3000 1534
И даташит


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 22:26   #34
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И даташит
мне нужно чтоб парогенератор работал дискретно (вкл.-выкл.), макрос который создает конструктор работает упр сиг 0-10в.
имеется гидростат в канале управляющий парогенератором (вкл.-выкл.), хотел подключиться в его цепь управления.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 23:25   #35
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Выбери в конструкторе камеру орошения, а не парогенератор
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 09:04   #36
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Выбери в конструкторе камеру орошения, а не парогенератор
уже прошивка залита и установка в работе. (в прошивке много изменений (дополнений)), наверное так и придется сделать.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 11:23   #37
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Оно ? стр 50 разъём ХЕ4 Power board.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 12:24   #38
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Оно ? стр 50 разъём ХЕ4 Power board.
Это абсолютно другой Nordmann AT4, а у меня Nordmann AT3000.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 14:18   #39
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Ну тогда так -тут, управлять последовательно с гидростатом, сигнал 0-10В преобразовать в PWM (ШИМ), а уж период и скважность подбирать экспериментально ...

Хотя я бы плату адаптера к парогенератору заказал ...

Там ещё есть MODBUS переменные, но скорее всего с уровнями ТТЛ (5В), во всяком случае в Defensor Mk5 именно так, рекомендую проверить ...
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 11:45   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

м.б. такой вопрос уже был, тогда дайте ссылку плз

проект - см.прицеп
требуется проводить осушение не по относительной влажности, а по температуре точки росы.
будет ли корректно завести значение Тросы только на вход отн.влажности?
и т.д.
если да, то где находится гистерезис, по которому будет идти переключение ступеней холода?

как в стандартном макросе ТН добавить реакцию на аварию конкретного компрессора?
т.е. чтобы по аварии одного компрессора включался второй, по ротации?
т.е. у каждого компрессора есть свой аварийный контакт..
Изображения
Тип файла: png 2017-04-03_14-37-35.png (31.0 Кбайт, 82 просмотров)
Тип файла: png 2017-04-03_14-40-57 (2).png (49.3 Кбайт, 64 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 18:39   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
м.б. такой вопрос уже был, тогда дайте ссылку плз

проект - см.прицеп
требуется проводить осушение не по относительной влажности, а по температуре точки росы.
будет ли корректно завести значение Тросы только на вход отн.влажности?
и т.д.
если да, то где находится гистерезис, по которому будет идти переключение ступеней холода?

как в стандартном макросе ТН добавить реакцию на аварию конкретного компрессора?
т.е. чтобы по аварии одного компрессора включался второй, по ротации?
т.е. у каждого компрессора есть свой аварийный контакт..
Да, туда корректно подключать температуру. Знак регулирования тоже одинаков.

Гистерезиса по температуре не существует, он получается исходя из принятых задержек и физических процессов.

Макрос ТН управляет многоступенчатым устройством, поэтому некуда там отдельную аварию заводить. Нужно результаты его работы передавать дальше, на макрос типа этого.

На самом деле, лично я бы сделал водяное охлаждение и аналоговый сигнал давал бы на настроенный нужным образом (по задержкам) макрос по ссылке. Разморозву сделал бы руками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 19:19   #42
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, туда корректно подключать температуру. Знак регулирования тоже одинаков.

Гистерезиса по температуре не существует, он получается исходя из принятых задержек и физических процессов.

Макрос ТН управляет многоступенчатым устройством, поэтому некуда там отдельную аварию заводить. Нужно результаты его работы передавать дальше, на макрос типа этого.

На самом деле, лично я бы сделал водяное охлаждение и аналоговый сигнал давал бы на настроенный нужным образом (по задержкам) макрос по ссылке. Разморозку сделал бы руками.
спасибо, подумаю над этим.
разморозка не нужна, другими средствами решаю эта проблема.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 06:36   #43
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
макрос типа этого.
там не описаны входы n-ok
судя по всему это входы разрешающие работу конкретного выхода?
можете коротко логику описать - он просто блокирует выход или еще и перенос выхода организует?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 08:10   #44
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

со входами разобрался.
наведите на мысль, как попроще и корректно в тот макрос добавить недостающего функционала

1. безусловную ротацию по времени. т.е. если один вход отработал время большее, чем установленное и, если есть возможность его отключить, то он отключается и включается следующий, для которого выполняется условие включения.
2. время задержки включения ступени,
3. время задержки выключения ступени,
4. минимальное время включения ступени. т.е. ступень не отключается по входу U пока не отработает минимальное время.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 12:11   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
со входами разобрался.
наведите на мысль, как попроще и корректно в тот макрос добавить недостающего функционала

1. безусловную ротацию по времени. т.е. если один вход отработал время большее, чем установленное и, если есть возможность его отключить, то он отключается и включается следующий, для которого выполняется условие включения.
2. время задержки включения ступени,
3. время задержки выключения ступени,
4. минимальное время включения ступени. т.е. ступень не отключается по входу U пока не отработает минимальное время.
1) В нужное время подавать на U значение (U-1) на несколько ТИКов, это вызовет отключение самой долго работавшей ступени. Если нужно тормознуть какую-либо ступень внепланово - снимите с неё сигнал исправности на несколько ТИКов. Несколько ТИКов - это численно не менее количества ступеней на входе NUM.

2) 3) Вход ПАУЗА задаёт максимально возможную скорость включения и отключения ступеней, в ТИКах.

4) t1..t15 - входы задания для внутренних счётчиков таймаутов. Для каждой ступени используется отдельный счётчик. Значения на этих входах определяют максимальную частоту переключения ступеней. Единицы измерения - тики системы. Логика такова: после включения ступени значение с соответствующего входа загружается в счётчик и пока счётчик не досчитает до нуля, ступень не может быть выключена. После выключения ступени значение с соответствующего входа опять загружается в счётчик и пока счётчик не досчитает до нуля, ступень не может быть включена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 16:33   #46
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) В нужное время подавать на U значение (U-1) на несколько ТИКов, это вызовет отключение самой долго работавшей ступени. Если нужно тормознуть какую-либо ступень внепланово - снимите с неё сигнал исправности на несколько ТИКов. Несколько ТИКов - это численно не менее количества ступеней на входе NUM.

2) 3) Вход ПАУЗА задаёт максимально возможную скорость включения и отключения ступеней, в ТИКах.

4) t1..t15 - входы задания для внутренних счётчиков таймаутов. Для каждой ступени используется отдельный счётчик. Значения на этих входах определяют максимальную частоту переключения ступеней. Единицы измерения - тики системы. Логика такова: после включения ступени значение с соответствующего входа загружается в счётчик и пока счётчик не досчитает до нуля, ступень не может быть выключена. После выключения ступени значение с соответствующего входа опять загружается в счётчик и пока счётчик не досчитает до нуля, ступень не может быть включена.
спасибо.

1 - я правильно понимаю, что можно и увеличить на несколько тиков U+1, тогда подключится "следующая" ступень, а затем уже отключится "предыдущая"?

2-3-4 несколько не понятно.
значения t1...t15 игнорируются если какое-то из них меньше значения на входе пауза?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 17:00   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо.

1 - я правильно понимаю, что можно и увеличить на несколько тиков U+1, тогда подключится "следующая" ступень, а затем уже отключится "предыдущая"?
Можно и так, если есть куда наращиваться.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
2-3-4 несколько не понятно.
значения t1...t15 игнорируются если какое-то из них меньше значения на входе пауза?
Да, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 18:59   #48
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно и так, если есть куда наращиваться.





Да, конечно.
теперь понял, спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 14:35   #49
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

вот такой вопрос..
охладитель следит из температурой и за влажностью
включена компенсация
уставка температуры скажем +23, а реальная +20
итоговая уставка пусть +26
а по влажности условия для работы есть. и мне нужно чтоб охлаждение работало.
на выходе секвенсора ограничение холода = 1000
пока в макросе ВоОхл сделал так.см.картинку

вопрос - коллизий каких-нить не возникнет?
Изображения
Тип файла: png 2017-05-12 17-33-11 SMLogix - [Охладитель водяной].png (81.4 Кбайт, 50 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 14:54   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот такой вопрос..
охладитель следит из температурой и за влажностью
включена компенсация
уставка температуры скажем +23, а реальная +20
итоговая уставка пусть +26
а по влажности условия для работы есть. и мне нужно чтоб охлаждение работало.
на выходе секвенсора ограничение холода = 1000
пока в макросе ВоОхл сделал так.см.картинку

вопрос - коллизий каких-нить не возникнет?
Я ничего не понял)) Секвенсер влажности запустит охладитель, если нужно осушать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 15:09   #51
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я ничего не понял)) Секвенсер влажности запустит охладитель, если нужно осушать.
значит я так объяснил

еще раз пробую.
в помещении уже холодно, температура много ниже уставки, но осушать надо.
как лучше и проще этого добиться?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 16:36   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
значит я так объяснил

еще раз пробую.
в помещении уже холодно, температура много ниже уставки, но осушать надо.
как лучше и проще этого добиться?
Ничего не надо делать, секвенсеры разрулят и охладитель включится по влажности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 16:40   #53
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ничего не надо делать, секвенсеры разрулят и охладитель включится по влажности.
не включается же... или я чего-то не понял?

секвенсер температуры на выход Охл (ограничение) подает 1000 и холод не включается.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 18:53   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не включается же... или я чего-то не понял?

секвенсер температуры на выход Охл (ограничение) подает 1000 и холод не включается.
А... Это. Да, приток переохлаждён, поэтому не включает. И включать смысла нет, т.к. без нагрева осушить невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 19:26   #55
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А... Это. Да, приток переохлаждён, поэтому не включает. И включать смысла нет, т.к. без нагрева осушить невозможно.
включил. сушит. проблема включить без танцев


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 11:08   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
включил. сушит. проблема включить без танцев
Не расскажете, каким образом он сушит? Относительная влажность после него будет возрастать вплоть до точки росы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 16:35   #57
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не расскажете, каким образом он сушит? Относительная влажность после него будет возрастать вплоть до точки росы.
заказчика не интересует относительная влажность. только абсолютная. склад хранения охлажденной продукции, требуется чтобы на поверхности не было конденсата. продукция температурой +12, следовательно, воздух сушим до точки росы +10..11°С.
и всё.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 17:19   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
заказчика не интересует относительная влажность. только абсолютная. склад хранения охлажденной продукции, требуется чтобы на поверхности не было конденсата. продукция температурой +12, следовательно, воздух сушим до точки росы +10..11°С.
и всё.
Ну тогда да. Нужно было тогда просто снизить уставку t до 10°С. Всё само бы произошло.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 17:54   #59
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну тогда да. Нужно было тогда просто снизить уставку t до 10°С. Всё само бы произошло.
нельзя. нужно чтобы холод включался при +23 и выше и отключался при +12 и ниже.
или по точке росы +10..11 и выше.

т.е. какой-нить переключатель бы на этот ограничитель было полезно иметь для таких задач типа прец.кондиционирования.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 08:01   #60
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

напомните, плз, параметр и макрос, который надо изменить, чтобы охладитель работал не по канальной температуре, а по вытяжной/помещению.
или тут только руками на секвенсер подставлять?
если что, компенсация мне не нужна...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024