|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.05.2011, 12:02 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Перезапуск после отключения эл.питания.
Может кто подскажет, как сделать на SMH2010 так, чтобы приточка не перезапускалась после отключения эл.питания? Раньше вроде это не давала установленная галка «остановка по WDT», но сейчас с установленной галочкой перезапускается.
|
25.05.2011, 12:06 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
Состав проекта? Прочесть руководство? . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.05.2011, 17:13 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
2. Приточка на воде, управление флажком. 3. Руководство читал, ответ не нашел, по этому и задал свой вопрос на форуме. |
|
25.05.2011, 18:07 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
Не расскажете, с чем связано требование не запускаться при провале питания? . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.05.2011, 18:37 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
|
|
25.05.2011, 19:14 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
Или там клопы руками взводятся? Тогда вешать концевики на них последовательно с флажком "Пуск/Стоп". Либо уходить от флажка на кнопку "F2", там такая опция есть. Есть и минутная пауза перед перезапуском при включении питания. Либо программировать блокировку в программе. Перехватывайте сигнал "Пуск/Стоп" и держите его в единице, пока нельзя запускаться. Но я уверен, что ваш заказчик взвоет от такой функции - на каждый бросок напряжения ВУ будет вставать... . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.05.2011, 19:30 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
|
|
26.05.2011, 13:51 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.05.2011, 15:35 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
|
|
26.05.2011, 16:37 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
Ну и два солюшена. Первый позволит задержать рестарт на 300 секунд, за это время КЛОПы откроются. Второй заставит подойти человека и передёрнуть затвор, т.е. перевести флажок сначала в СТОП, затем опять в ПУСК. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.05.2011, 22:25 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
дополнительно ИБП на пожарную сигнализацию поставить бы. С двойным преобразованием. Мы ставим на каждую котельную на питание автоматики в обязательном порядке.
|
27.05.2011, 16:52 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
Цитата:
|
|
30.05.2011, 11:14 | #13 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.
По-нормальному от щита управления огнезадерживающими клапанами должен подводиться сухой контакт на вход "Пожар" щита ВУ.
По факту вместо него можно подключить концевик ближайшего КЛОПа. После активации этого входа сброс только вручную. Питание рубить -не лучший вариант, т.к. при ложном срабатывании зимой это чревато заморозкой вод. калорифера. Это можно попробовать объяснить зказчику - среди них попадаются вменяемые люди. |