Нужно измерять температуру во взрывоопасной зоне.
Поскольку температур несколько, то вход 4-20мА отпадает. Для резистивных входов нашел барьеры искробезопасности, но они все под 3-х и 4-х проводное подключение. У кого нибудь был опыт использования барьеров с PIXEL'ом, с 2-х проводным подключением датчиков через барьеры? Или с SMH? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
SMH через 3-проводный барьер подключается штатно и без проблем.
Если оборудование монтировать внутри взрывобезопасной оболочки, то от 4-20 мА и даже силового оборудования можно не отказываться. |
![]() |
![]() |
![]() |