|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.06.2017, 15:28 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не реагирует Pixel
Прошу совета. Имеется система автоматизации вентиляционной установки на базе контроллера Pixel 2511. В какой-то момент времени просто перестали реагировать кнопки управления. Табло горит: система в режиме останова, период - зима и т.д. Но войти в настройки и перевестись в режим "лето" не могу. Что делать?
|
28.06.2017, 15:41 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не реагирует Pixel
Проверьте работает ли вход в системное меню (одновременное нажатие кнопок вниз и влево). И проверьте, работают ли дискретные входы контроллера.
Сообщите серийник контроллера. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Ruslangsm, 28.06.2017 в 17:17 |
30.06.2017, 14:55 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не реагирует Pixel
Добрый день! По контроллеру: s/n 290588, марка 2511-02-0, на нажатие не реагирует. Контроллер пришлось временно снять, поставил аналогичный. До демонтажа ситуация следующая: табло горит, данные от термодатчиков показывает, состояние вентустановки тоже соответствует действительности.Аварий нет. На внешний запуск реагирует,переходит в состояние прогрева калорифера, но поскольку система находится в положении "Зима",а теплоноситель уже отключен, то состояние "прогрева" не изменяется на "работу" и установка не запускается. Вот как-то так. С уважением, Александр Завьялов.
|
30.06.2017, 15:51 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не реагирует Pixel
Цитата:
Вам нужно разобрать контроллер (инструкция) и стирательной резинкой почистить контактные площадки. Проблема исчезнет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|