прецизионное управление состоянием на прямотоке
а не слабо ли стае сегнетоэлектриков забубенить вот такое чудо?
см.прицепы 1. состав системы I нагрев охладитель адиабатический увлажнитель II нагрев 2. состав системы I нагреватель охладитель парогенератор II нагреватель Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:15 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
04.03.2009, 10:21 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: прецизионное управление состоянием на прямотоке
Мммм... А в чём фишка?
Вторая система "в тупую" поддерживается Конструктором. Адиабатические увлажнители решено было Конструктором не поддерживать, т.к. регулирование такой ВУ должно быть трёхконтурным, а в Конструкторе реализовано всего 2 основных контура регулирования (температура + влажность). Вы можете создать подходящий проект Конструктора и сделать вручную контур догрева воздуха после увлажнителя (регулятор + макрос устройства). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.03.2009, 11:25 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: прецизионное управление состоянием на прямотоке
ну да, вторая система проще, согласен. и для её работы впринципе достаточно информации от канальных датчиков температуры и влажности.
а для первой вроде уже требуется инфа от датчиков на улице, и темп. и влажность. или я не прав? и проблема не в том, чтоб сделать регулятор, а как выбрать режим. если взять окружность в окрестности вокруг рабочей зоны, то получается следущая картина: в направлении 6-9часов от левого нижнего угла раб.зоны нужен режим нагрев1+адиабата+нагрев2 прямо под рабочей зоной, направление 6 часов - нагрев, первый или второй - безразницы правый сектор 6-12 часов - режим холод+нагрев2 сектор над раб.зоной, на 12 часов - холод сектор 12-9 часов - холод+адиабата+нагрев2 можно ли выполнить селекцию режимов имея датчики только на выходе из установки? и как проводить достаточно плавный переход меж режимами во время работы чтоб переходные процессы занимали как можно меньше времени и имели минимальную амплитуду? Последний раз редактировалось Arsie, 04.03.2009 в 12:21 |
04.03.2009, 12:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: прецизионное управление состоянием на прямотоке
Разделить во времени процессы увлажнения и нагрева. Думаю, сначала первым калорифером выставить нужную температуру, посмотреть влажность на выходе. Если греть не нужно, просто посмотреть влажность. Затем задрать температуру по диаграмме и включить увлажнитель, поддерживая температуру вторым нагревателем. Или включить увлажнитель и поддерживать температуру вторым нагревателем. Это так, "имхо" чистой воды. Расчётами не проверял, допускаю, что работать не будет Работать чисто по таблицам тоже не очень красиво получится. Переходные процессы, думаю, больше будут зависеть от дозирования воды в увлажнителе. Если он просто вкл/выкл, то они будут жёстковаты. Я бы на прецизионность влажности в канале ставил только парогенераторы переменной производительности. Распылитель здесь "от лукавого". Имхо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление экранами из FBD | MadKid | SMArt | 13 | 25.07.2019 14:34 |
Двоичное управление электронагревателем | Ser | SMConstructor (вентиляция) | 21 | 19.03.2018 16:21 |
Переменные Modbus, управление вентилятором | starmos | SMConstructor (вентиляция) | 47 | 15.12.2017 22:43 |
управление состоянием кнопки с разных экранов | andre | Вопросы о SMH4 | 4 | 15.12.2017 12:44 |