|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.12.2016, 10:06 | #31 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Цитата:
|
|
27.12.2016, 10:46 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Цитата:
|
|
27.12.2016, 11:20 | #33 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Это уже другой вопрос... Видимо, проектировщики напроектировали. Может заказчику ещё кто-то лапши навешал, типа так правильно. Да мало ли причин, хочется человеку расход поддерживать!
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.12.2016, 13:40 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
|
28.12.2016, 16:42 | #35 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Цитата:
Получается простая математика нужен один процент - нужен не менее 101 отсчет с периодом в 2 раза чаще верхней частоты сигнала и не менее количества отсчетов, которое укладывается в одном периоде сигнала с минимальной частотой. А каким способом считать неважно. Отсюда - обязательное ограничение по минимальной частоте. Более просто и грубо, думаю можно брать отсчеты с максимально частотой. Далее проинтегрировать с временем интегрирования в 100 раз большим чем частота отсчетов. Получается 100 мс на отсчет, 10 000 мс время интегрирования. Только обязательно входная функция должна быть непрерывна. Используя счетчик МР120 вы получаете непрерывную функцию. Используя внутренний и сбрасывая вы прерываете функцию. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
28.12.2016, 16:51 | #36 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Если брать 10 секунд на накопление отсчетов, то минимум можно посчитать 36 м3/ч. Менее будет 0. Первый отсчет стартовый если следующий укладывается в 10 с, то можно считать.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
28.12.2016, 16:54 | #37 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Отсечку для минимума будет для любого метода. В одном случае за 10 с не пришло ни одного отсчета, в другом с момента отсчета прошло более 10 с.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
28.12.2016, 18:46 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Нет смысла копья ломать - топикстартер давно исчез.
Решение элементарно получается доработкой макроса Расход из этой темы. Плюс E фильтрик. И отсечка там есть. |
28.12.2016, 20:27 | #39 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Цитата:
http://fotogrf.ucoz.ru/publ/blesk_i_...nikova/1-1-0-2 Ну а в остальном: Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
||
29.12.2016, 09:44 | #40 |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Как не крути для нормального регулирования, нужно иметь мгновенный расход. Ставить расходомер, с токовым выходом. А этот использовать как оперативный или коммерческий узел учета.
У проектанта может и цели такой не было, ни ТЗ ни технологическую схему мы не видели. Для проектанта это разные задачи "Учет" и "Регулирование". |
29.12.2016, 10:53 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Учет расхода воды (импульсный вход)
Это в идеале. Иногда приходится решать задачи на не оптимальном наборе оборудования.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |