|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.12.2016, 11:17 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
AIn Pixel и PTC в двигателе (решено)
Подскажите, можно ли проконтролировать перегрев электродвигателя со встроенным термодатчиком типа PTC при помощи аналогового входа пикселя? (измерение Т двигателя не нужно, просто фиксировать факт перегрева и отключать двигатель).
|
05.12.2016, 11:22 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе
Цитата:
Ваш кэп. Но я не знаю, как ответить лучше на этот очевидный вопрос с не менее очевидным ответом __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.12.2016, 11:38 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе
Цитата:
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/ptc.html Вот таблицы характеристик PTC датчиков которые используются для контроля перегрева двигаетеля. Как я понимаю в нормальном режиме сопротивление около 100 ом, и при превышении пороговой температуры сопротивление резко возрастает до килоомов... так как пиксель может работать с датчиками PT1000 то он теоретически сможет отличить сопритивлеине в 100 кОм от сопротивления в 2-3-10 кОм? PS не ужели никто не делал реализацию такой функции в пикселе, тем более, что на первый взгляд контроль должен работать? |
|
05.12.2016, 11:45 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе
Цитата:
100 ом от 100 кОм Пиксель не отличит. Первое он увидит без проблем, второе для него ничем не отличается от обрыва. Но в этой задаче другого и не надо: сопротивление есть - работаем, нет - не работаем! А почему там его нет, уже не важно. Оторвали или перегрелся. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.12.2016, 12:39 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе
Цитата:
|
|
05.12.2016, 12:48 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе
Да
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.12.2016, 13:41 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе
|
14.12.2016, 13:00 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: AIn Pixel и PTC в двигателе
Оптимальным будет шунт 3,9 кОм. Используется весь диапазон аналогового входа контроллера, соответственно точность определения граничных состояний улучшается.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |