06.11.2020, 20:13 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
485й порт
проверял на сом1 и сом3, ведут себя одинаково.
описание: vlt 051 danfoss 4кВт все рядом, провода максимум 1-2м. битрейт 19200 Е 1 два пч на одном порту. подключение звезда. плечи звезды - 1м. макс. трабл: пока на одном из пч не включил терминатор, он же подтяжка, при старте пч матрикс ловил ошибку связи. пиксель в подобной же ситуации работает не взирая ни на что. |
06.11.2020, 21:16 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
Цитата:
По логике (хоть шнурки и короткие) терминаторы должны быть на концах, т. е. на двух ПЧ. Это как совсем правильно. На коротком шлейфе может вообще хватить одного на всю цепочку. Вопрос - как включены они на Матриксе и Пикселе? Стоп! Терминатор подтяжкой быть не может! Последний раз редактировалось ATS, 06.11.2020 в 21:26 |
|
06.11.2020, 22:11 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
Цитата:
стр.4 S640 Добавлено через 1 минуту а что мешает? Код:
-*- | |
|
06.11.2020, 22:47 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
Цитата:
Тогда сложнее сказать что влияет. В идеале на линии 485-го в состоянии покоя (отсутствие обмена) для работы любых драйверов желательно чтобы потенциал А был больше В более чем на 200mV. На устройствах всегда можно посмотреть наличие подтяжек и терминаторов до подключения в линии по напряжению AB. Больше 2-х вольт - есть подтяжка и нет терминатора. 0.2~0.5 В - есть и то и другое. Если ноль - придется померить сопротивление AB (естественно при отключенном питании). Если 100~120 Ом - терминатор есть. Цитата:
Так что там на контроллерах с терминаторами? |
||
07.11.2020, 00:10 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
Может просто заземлить? Я не мог на объекте наладить связь с Данфосами, не работала ни в какую пока не заземлил ЧП.
|
07.11.2020, 11:31 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Код:
-*- | |
||
07.11.2020, 12:42 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
|
07.11.2020, 13:09 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
Цитата:
тут дело скорей всего в том, что драйвер 485го матрикса имеет более высокое сопротивление, а потому без терминатора излишне помехочувствителен. |
|
07.11.2020, 22:26 | #9 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
Цитата:
в данном случае. Но есть привычка тянуть 485-й витухой всегда и от модуля к модулю. Цитата:
Думаю что дело все же больше в подтяжке а не в терминаторе. А вот есть ли она в Пикселе? |
||
08.11.2020, 04:09 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
если поглядеть на индикатор пч при выключенном терминаторе, то хорошо видно что led почти не гаснет. мигает, но не гаснет. а вот с включённым терминатором очень хорошо и отчётливо гаснет.
|
08.11.2020, 23:37 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 485й порт
|