SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.12.2017, 12:20 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Непонятки с датчиком притока
Здравствуйте!
Такое дело. Есть программа для приточки, собранная в конструкторе. В ней есть 3 датчика pt1000. Два из них работают- все ок. Но третий - канальный, чудит- данные с него приходят неверные, то есть отрицательная температура. Я в первую очередь грешила на сам датчик, но в другом шкафу с такой же приточкой та же беда. Переподключали этот датчик на другой вход (где до этого был подключен датчик уличной температуры) - то же самое, неверная температура. Что это может быть? Датчик ТСПг-кл4-pt1000-в3 И может ли быть реально проблема в подключении? Последний раз редактировалось anybody, 18.12.2017 в 12:22 Причина: Если не в том разделе тема, прошу прощения, перенесите)) |
18.12.2017, 12:32 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Непонятки с датчиком притока
Цитата:
Простое измерение его сопротивления мультиметром подтвердит данную версию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.12.2017 в 13:07 |
|