|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.07.2015, 08:47 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Windows 8. Программа не заливается в SMH 2010 (решено)
На руках имеется контролер SMH 2010 С2010С - 3422-01-5. Подключил его к ПК. "Диагностика и поиск" нашла контролер (рис1) , тест связи с контролером успешный (рис2). Накидал простенькую программу из 2х блоков и при попытке "Загрузить проект и старт" или "Загрузить проект для отладки" на 2 сек выводится окно (рис3) и ... и все. Подключение не происходит . на экране контролера как были менюшки для теста времени / клавы и тд так и остаются. Посоветуйте что сделать ,чтоб залить прогу.
|
01.07.2015, 08:55 | #2 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
PS И вопрос в догонку: Серийный номер С2010С - 3422-01-5. цифра 4 означает EEPROM c повышенным ресурсом. а какие у него дискретные входы / аналоговые выходы понять не могу (рис4).
|
01.07.2015, 10:29 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
С помощью чего подключаетесь к контроллеру?
__________________ RTFM |
01.07.2015, 10:53 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
с помощью Овен АС 4. Пробовал еще с Uport 1150,но с него SMlogix даже не видит контролер
|
01.07.2015, 11:30 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Овен в топку (не Вы первый, ну и не последний, к сожалению), Uport 1150 правильно настроить.
__________________ RTFM |
01.07.2015, 12:01 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Цитата:
Uport: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2136 Полностью аналогично более маленьким цифрам. Т.е. 4 соотв. единице, 5 соотв. двойке. Дальше сможете самостоятельно? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.07.2015, 12:16 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
как Uport 1150 переключить в режим RS485 2W . Попробовал подключится через ICP CON 7561 , ситуация такая же как и с овеном. Видит , настраивает параметры, прогу не заливает
|
01.07.2015, 12:34 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
В диспетчере устройств - свойства - режим.
|
01.07.2015, 12:41 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
там нет такого параметра. все пересмотрел
|
01.07.2015, 12:52 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
драйвера установлены, скачены с офф сайта. вот что есть в свойствах (рис5)
|
01.07.2015, 13:08 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
А драйвера то те скачаны? Для 1150 ?
|
01.07.2015, 13:09 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
все , настроил Moxa. Все тоже самое что и с овеном и с icp con . видит, программу не заливает
|
01.07.2015, 13:12 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Ну тогда к Арсению... Более ничем помочь не могу ...
|
01.07.2015, 14:37 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Снимите видео, пожалуйста. А то мало ли что-то осталось незамеченным, как это было с мохой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.07.2015, 15:19 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Не там смотрите.
|
01.07.2015, 15:20 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Сам Контролер рис01.
Подключение к MOXA рис2 рис3 рис4. Выбор в Дисп Устр RS-485 интерфейса у MOXA рис05. Параметры порта рис06. Задание свойств (в SMLogix) рис07. Результаты теста связи (в SMLogix) рис08. Поиск и диагностика (в SMLogix) рис09. Параметры связи (в SMLogix) рис10. |
01.07.2015, 15:23 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Цитата:
|
|
01.07.2015, 15:25 | #19 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Рад бы, да при попытке "Загрузить проект и подключиться для отладки" или "Загрузка проекта в контролер и старт" 2 сек рис3 и ничего.
|
01.07.2015, 15:45 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Напомните версию SMLogix, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.07.2015, 15:47 | #21 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Сегодня скачивал . 3,26,0366
|
02.07.2015, 10:01 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программа не заливается в SMH 2010
Всем спасибо за помощь. Разобрался сам. Надо всем файлам .exe из корневого каталога SMLogix поставить совместимость с win 7
|