По умолчанию Сигнал протечки

Добрый день!
Подскажите, как можно добавить в журнал, дополнительный сигнал.
Например, мне нужно отразить сигнал протечки.
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 11:20   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сигнал протечки

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите, как можно добавить в журнал, дополнительный сигнал.
Например, мне нужно отразить сигнал протечки.
Выбрать свободной событие на макросе обработка аварии, подвязать свой сигнал. Если надо отключать устройства при срабатывании сигнала, надо разобраться что такой вход disable и вписать в него нужные устройства.

Далее макрос системные меню - журнал ..см.скрин, находите блок скрин, в нем даете название свой аварии.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 07-10-2019 101604.png (19.7 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 07-10-2019 101630.png (93.2 Кбайт, 40 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024