Контроллер SMH2010C-1221-01-5


Добрый вечер. Вчера начал изучать контроллер железо софт. Сегодня попытался подключится. "Застрял" сом5 порт определяется, контроллер видит, но пишет ошибка открытия сом1 порт, думаю разберусь. А главный вопрос не имею проект данной установки и хотелось бы выгрузить проект сохранить и запустить отладку ЭТО ВОЗМОЖНО?, кнопка "ИМПОРТИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ С КОНТРОЛЛЕРА" НЕ АКТИВНА. Т.к. система не запускается на экране аларм "ошибка ТЭНа", хотелось бы посмотреть в программе откуда ноги растут. Еще на шкафе управления горела лампа АВАРИЯ я ее "сквитировал" в окне "ПОИСК И ДИАНОСТИКА".

А самая большая проблема что на данную установку потеряно СХЕМЫ, Тех задание, ПРОЕКТ и все что прилагается.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (175.5 Кбайт, 241 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (41.1 Кбайт, 162 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0977.JPG (115.1 Кбайт, 203 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0979.JPG (131.3 Кбайт, 165 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0980.JPG (132.8 Кбайт, 162 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0981.JPG (150.5 Кбайт, 167 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0983.JPG (97.0 Кбайт, 172 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0984.JPG (75.3 Кбайт, 146 просмотров)

Последний раз редактировалось Dimon2165, 03.08.2017 в 00:53
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 00:33   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Dimon2165 Посмотреть сообщение
хотелось бы выгрузить проект сохранить и запустить отладку ЭТО ВОЗМОЖНО?
Нет.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 00:54   #3
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Нет.
И с чего тогда начинать? Как запустить систему?
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:01   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Dimon2165 Посмотреть сообщение
И с чего тогда начинать?
Изготовителя щита найти нереально?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:02   #5
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Изготовителя щита найти нереально?
Это было 7 лет назад.! ( На установки не нашел ни одного ТЭНа. вот поэтому и не знаю куда копать.
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:04   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Тогда, по-моему, стоит начать с восстановления схемы.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:12   #7
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Тогда, по-моему, стоит начать с восстановления схемы.
Что мне это даст? будет проще написать проект зная "железо".? )))
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:15   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Как вариант, можете сразу изготовить новый щит. А кстати, чем он управляет то?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:17   #9
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Как вариант, можете сразу изготовить новый щит. А кстати, чем он управляет то?
Кондиционирование. по-моему. вот фото железа. И еще подскажите в какую сумму это все выйдет примерно. На этом оборудование восстановительные работы: схемы. написание программы, пуско-наладка?
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0972.JPG (87.7 Кбайт, 165 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0973.JPG (84.2 Кбайт, 142 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0998.JPG (76.2 Кбайт, 131 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0999.JPG (73.1 Кбайт, 127 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1001.JPG (104.9 Кбайт, 129 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1002.JPG (103.2 Кбайт, 133 просмотров)

Последний раз редактировалось Dimon2165, 03.08.2017 в 01:36
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:35   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Приводного ремня на вентилятор (первое фото) нет?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:37   #11
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Приводного ремня на вентилятор нет?
ага.!)) но это не самая пока важная проблема. т.е. эти контроллеры только записываются (но не читаются), если есть проект то его можно сколько угодно менять и лить?
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:43   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Dimon2165 Посмотреть сообщение
если есть проект то его можно сколько угодно менять и лить?
Да, а что он есть?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:44   #13
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Да, а что он есть?
НЕТ! просто спрашиваю правильно ли я понял. про данный SMH2010!
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:46   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Правильно.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:46   #15
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Правильно.
И еще подскажите в какую сумму это все выйдет примерно. На этом оборудование восстановительные работы: схемы. написание программы, пуско-наладка?
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:48   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Dimon2165 Посмотреть сообщение
И еще подскажите в какую сумму это все выйдет примерно. На этом оборудование восстановительные работы: схемы. написание программы, пуско-наладка?
Попробуйте найти специалиста в своём городе, он вам после ознакомления с оборудованием цену и озвучит.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:50   #17
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Попробуйте найти специалиста в своём городе, он вам после ознакомления с оборудованием цену и озвучит.
Не так просто в нашем маленьком городе найти специалиста. а еще и на завод его провести (пропускной режим).
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:58   #18
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Dimon2165 Посмотреть сообщение
Не так просто в нашем маленьком городе найти специалиста. а еще и на завод его провести (пропускной режим).
Неужели ни одной компании, занимающейся автоматизацией, в городе нет? А что за город?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 02:01   #19
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Неужели ни одной компании, занимающейся автоматизацией, в городе нет? А что за город?
Может и есть но не слышал. г. Выкса.
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 02:23   #20
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Dimon2165 Посмотреть сообщение
Может и есть но не слышал. г. Выкса.
Вот, например http://termosyst.ru/ventilyaciya/city/vyksa.php


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 09:32   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Цитата:
Сообщение от Dimon2165 Посмотреть сообщение
И еще подскажите в какую сумму это все выйдет примерно. На этом оборудование восстановительные работы: схемы. написание программы, пуско-наладка?
Для контроллеров Segnetics для написания программы для систем вентиляции можно воспользоваться программой SMConstructor. Вам нужно "вызвонить" схему шкафа, расписать на каке входы-выходы все подключено. Затем "натыкать" нужную конфигурацию системы в констуркторе расставить входы выходы и загрузить это все в контроллер. Если сами не сможете - ищите специалистов у себя в городе. Как вариант - можете обратиться к менеджерам сегенетикса они помогут найти специалистов (надеюсь им не запрещено этого делать - не знаю)... По деньгам - у каждого свои запросы... а так эта работа творческая... я бы взял за нее тыщ 5-10 в зависимости от степени запущенности.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 11:12   #22
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

По фото сложилось впечатление, что система стоит не один год уже. Тут нужно быть готовым к тому, что менять придётся не только программу, но ещё и, например, датчики и провода к ним (мыши/крысы, коррозия, влажность).

Всё правильно говорят, считать проект с контроллера невозможно. Только записывать новый.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 11:28   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010

Да, система действительно производит впечатление давно стоящей.

1) Проверьте циркуляционный насос. Вполне вероятно, он закис.

2) Проверьте регулирующий клапан на калорифере, возможно, одинаковая судьба с насосом.

3) Кнопка "сброс аварий" никак вам помочь не могла, у этой модели попросту не бывает системных аварий. Просто совпадение.

4) Кнопка "Импортировать настройки" импортирует именно настройки, а не проект. Причём данная модель контроллера не работает с SMConfig, поэтому кнопка и неактивна. Иногда всё же стоит сравнивать слова между собой. Иначе нам придётся дописать в её название "Импортировать настройки, скачать проект нельзя". Хотя это всё равно не поможет, судя по всему...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 20:38   #24
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010 (нет решения)

Может я и взялся бы, но вы чересчур далеко. Я из Екатеринбурга.
Ехать далеко и да одним-двумя визитами дело точно не ограничится....
Ещё положительный результат не гарантирован.....
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 23:53   #25
Dimon2165
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010 (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Может я и взялся бы, но вы чересчур далеко. Я из Екатеринбурга.
Ехать далеко и да одним-двумя визитами дело точно не ограничится....
Ещё положительный результат не гарантирован.....
Какие методы решения?
Dimon2165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 10:44   #26
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010 (нет решения)

Я бы начал с того, что посмотрел описание на контроллер. Оно есть тут где-то на сайте.
Затем на объекте пробовал бы отключать аналоговые входы по-очереди и наблюдал бы, как "ругается" контроллер. Типа "неисправность такого-то датчика".
Таким образом можно быстро вычислить аналоговые и дискретные входа контроллера. Если аналогового датчика нет физически (выломан) и контроллер на него жалуется - тогда попробуйте временно подоткнуть резистор на 1 килоом.
Ну а выходы надо уж смотреть по проводам.
В любом случае на восстановление чертежа схемы лучше потратить время.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 10:46   #27
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как считать проект с SMH2010 (нет решения)

"Качать" программу не получиться. Можно только стереть её с контроллера, тогда у Вас будет ещё и "кирпич" на объекте.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024